Realt.ua - Главная

ЖК "Lake City", Гостомель, ул. Ленина, 73Б (Будсфера)

Тему начал(а) Виктория_, ноябрь 2011 · 5 440 сообщений

Diagnoz на форуме с 2012 · 274 сообщений
16.09.2012, 13:00 · #2481
когда мы брали как раз повышение было, до 670 уев, на следующий буквально день... а потом видно опять откатили назад...
katrin на форуме с 2005 · 561 сообщений
16.09.2012, 13:05 · #2482
я думаю это цена только на фортецю. а она на стадии фундамента....
tvk на форуме с 2012 · 1 172 сообщений
16.09.2012, 18:00 · #2483
Потихоньку движется, на третьем доме доложили труб, второй по крыше выглядит так. На первом изменений не увидел. Что с четвёртым затрудняюсь сказать.
yrchiks на форуме с 2011 · 48 сообщений
16.09.2012, 19:27 · #2484
Добрый вечер. скажите пожалуйста, может кто знает, почему не ложат трубы сразу и под воду. В ванную они должны заводить трубы. Рабочие вчера не смогли дать ответ на эти вопросы.
tvk на форуме с 2012 · 1 172 сообщений
17.09.2012, 04:28 · #2485
Возможно, трубы будут ложить разные.
Под отопление одни, под горячую воду другие, под холодную третьи.
По диаметру под воду пустят тоньше, а под холодную и горячую вообще трубы идут разные. Ложат отдельно, чтоб не попутали сантехники.
Lara70 на форуме с 2012 · 90 сообщений
17.09.2012, 18:04 · #2487
Я думаю, что сейчас они прокладывают то, что будет по квартире. А холодная вода и канализация это только выводы из шахт, поэтому стояки с холодной водой и канализацией они будут делать после прокладки труб отопления и ГВС.
Svetlazara на форуме с 2012 · 11 сообщений
17.09.2012, 18:18 · #2488
Здравствуйте все.
У меня вопрос к жителям дома Б1. На схеме 2-х комнатной квартиры я не видела вентиляцию в туалете. Кто был на стройке можете подсказать есть ли вентиляция в туалете. И если нет, то по санитарным нормам она должна быть или нет? Может кто знает. Я пыталась найти по интернету ине смогла.
Заранее спасибо. И всем хорошего дня.
yuvist на форуме с 2011 · 53 сообщений
18.09.2012, 11:04 · #2489
ДБН В.2.2-15-2005 "Житловi будинки. Основнi положення". Пункт 5.31 "Витяжнi канали повиннi розмiщуватися у внутрiшнiх стiнах будинкiв або примикати до них. Дiлянки витяжних каналiв, що прокладаються над покрiвлею, на горищi, а також поблизу охолоджуваної поверхнi зовнiшнiх стiн, повиннi проектуватися з тепловою iзоляцiєю, що виключає випадання конденсату при вiдноснiй вологостi витяжного повiтря до 70 %.
З кожної кухнi, санiтарного вузла має проектуватися iндивiдуальний вертикальний витяжний канал з випуском повiтря в атмосферу або в збiрну вентиляцiйну шахту. Вентиляцiйнi канали однiєї квартири допускається приєднувати до збiрної вентиляцiйної шахти вище витяжних ґрат не менше нiж на 2 м.
Iндивiдуальнi витяжнi канали i збiрнi вентиляцiйнi шахти мають виконуватися у будiвельних конструкцiях."
Svetlazara на форуме с 2012 · 11 сообщений
18.09.2012, 18:13 · #2490
Спасибо большое за ответ. Дело в том что никаких отверстий для вентиляций в стенах туалета нет. Там глухие стены, а также и в потолке. Вот я и думаю как они собираются проводить там вентиляцию. Надо связываться с офисом.

Ваш ответ

Чтобы ответить, войдите на сайт.

Войти