VladT
05.02.2013 07:15:25
"А выбивает, потому что добрые сантехники перепутали землю и ноль." -ну то что они напутали, то понятно, что можно с этим сделать? Можно ли самому обратно поменять? и где? -там где прибор крепится? или в другом месте?
dandare
05.02.2013 08:02:08
А почему сантехники, а не электрики?
Есть конечно простой способ проверить
С_Б_С_
05.02.2013 11:01:38
На мой личный взгяд для эфективной работы системы видеонаблюдения необходимо видеокамера отображающая парадный вход; видеокамера в домофоне(для видимости лица); видеокамера запасного входа; видеокамера в лифтовом холле (для видимости на какой этаж идёт лифт);микрофон в консьержской (для записи разговора с посетителем); видеореестратор чтобы всё это фиксировать (без него всё выше перечисленное лиш развлекаловка для консьержа и желательно с большим запасом памяти-неделю записи минимум); монитор для просмотра в реальном времени.
Всё это оборудование потянет на 50-60 грн. с квартиры (150 кв.) вместе с работой и материалами, плюс можно ставить у себя в квартире GSM-модуль охраны с дозоном на несколько номеров которые стоят от 1000грн. и можно будет чють-чють успокоится.
Наталия3
05.02.2013 17:00:49
Для того чтобы решить вопросы охраны, нужно всем жильцам собраться и обсудить все вопросы, чтобы прийти к общему знаменателю.
AlleyCat
05.02.2013 22:01:43
dandare: А почему сантехники, а не электрики?
Есть конечно простой способ проверить
Потому что судя по количеству косяков с электропроводкой ее явно шабашили сантехники.
VladT
06.02.2013 05:43:13
AlleyCat : кто накосячил не так уже и важно, как ноль с землей поменять?, там где прибор подключается? открутить от звонка(патрона) ноль и прикрутить 3й свободный провод(если он там есть), или все сложнее?
dandare
06.02.2013 08:44:56
Если это звонок, то там нет третьего провода.
Ленятся поэтому и не делают.
И если перепутано, то только искать где сделано подключение этих проводов.
На освещении должен быть - третий провод - земля.
В розетках - обязательно есть и просто исправить если напутано.
При наличии исправного дифавтомата, ноль от земли можно отличить, например так:
берется обычная настольная лампа, при подключении к фазе и нулю, лампа должна светиться, а дифавтомат не должен выбивать, так как нет тока утечки.
при подключении к фазе и земле, должен срабатывать дифавтомат, так как есть ток утечки.
Но лучше найти электрика, который все проверит.
Дифавтомат, сравнивает ток утечки как:
сколько пришло - по фазному проводу
столько должно уйти - по нулевому проводу
Если уходит меньше/больше, чем на дельту 30ма - то срабатывает защита
Если это выбивает из-за утечки тока, то варианты:
- плохой китайский дифавтомат
- перепутан ноль с землей. тогда весь ток уходит на провод земли. Автомат контролирует фазный и нулевой, и получается что ток пришел по фазному, а по нулевому не ушел
- перепутаны нулевые провода разных линий. например линия розеток и освещения. т. е. в розетку пришел фазный провод от линии розеток, но нулевой провод от линии освещения. Прийдется разбирать - место где скрутка проводов делалась....
Если бы был обычный автомат то все бы работало.
Но дифавтомат, видит разницу по фазному и нулевому проводу. Так как часть тока ушла на другую линию (которую контролирует другой дифавтомат).
В итоге должны срабатывать оба дифавтомата:
так как у одного меньше уходит чем пришло, а у другого больше.
VladT
06.02.2013 09:05:56
dandare :по Вашему описанию не справлюсь. что делать? искать Роман Ивановича (кстати у него еще что-то дозабирать нужно ) или когото другого ? буду благодарен за подсказку
dandare
06.02.2013 10:56:26
Я из другого дома.
Не знаю к кому обращаться в Вашем доме.
Но по любому в данной случае, надо электрика - который сможет проверить где земля и где ноль.
И если это перепутано на скрутке проводов, то они знают где эти скрутки сделаны в стене.
Зайдите в Аркаду+Девелопер на Ващенко, 1 - пусть объяснят к кому обратится.
ВладВИ
06.02.2013 15:01:18
Кто знает, что со стрительством обещанного детсада и школы? Есть ли членораздельный ответ от наших многообещающих властей, забудовника и банка?