по состоянию на 6:00 - в доме все спокойно (с телефонного отчета охранников) которых вчера вечером просил: пройтись по(при)закрывать все двери которые выходят на холодный переход и ночью и утром пройтись проверить все этажы МОПы.
электрики су-7 и не только будут с самого утра - так вчера обзвонил всех кого еще не подключили к теплу (а насосы :( )
Уважаемые из Аркады, Ииванович! Спасибо за теплофикацию, хотя и с запозданием, но все-таки. Очень хотелось бы еще заполучить водоснабжение и электрофикацию по постоянной схеме. Времянка, сами знаете, часто горит и перепады губительно влияют на индуктивных потребителей... Разрешите этот вопрос. Мы Вам в этом поможем чем сможем..... С уважением......
изАркады, просьба разобраться с подрядчиком, смонтировавшем электросети в доме. Сейчас каждый день у нас проблемы, причем по несколько раз в разных местах. Электрики ссылаются на наличие времянки, которая не предусматривает большой нагрузки - интересно, а что она предусматривает? Неужели те кто городил временные решения думали, что для ремонта нужна одна лампочка на квартиру? Я могу понять временное решение, которое слабее стационарного ну в 2 раза. Сейчас у меня в квартире нагрузка в 5 раз меньше проектной, таких квартир сейчас процентов 30 в лучшем случае и тем не менее проблема за проблемой. Если вся беда во внешней времянке, то при перегрузке должна просто отключаться внешняя линия. Так нет же - внутри вылезают косяки в разных местах. Мое мнение - прикрываясь вынужденной времянкой наши горе-электрики нагородили внутри массу временных решений, которые останутся с нами надолго и будут портить жизнь тех отчаянных людей, которые рискнут заселиться. Считаю, что технадзору застройщика при участии Аркады надо организовать ревизию состояния общедомовых сетей и по результатам этой ревизии раздать по заслугам и потребовать устранения недостатков. С внутриквартирными проблемами мы уже смирились - спасение утопающих... Но с домовыми сетями нам в одиночку не справиться.
В связи в включением отопления, застройщик и строители просили отключить электро обогреватели, что бы снизить нагрузку на "времянку", и таким образом гарантировать стабильность работы всего и вся.
В свою очередь мы хотим попросить застройщика, попросить сантехников сбалансировать нашу систему отопления в соответствии с проектом. Это обязательно! А именно, и как минимум:
- настроить перепад давления на поквартирном регуляторе перепада давления(STAP) в соответствии с проектом
- настроить расход поквартирного балансировочного вентиля(STAD) в соответствии с проектом, зафиксировать максимальное значение
- выставить проектную предварительную настройку на клапанах квартирных радиаторов в соответствии с проектом, + дать копию настроек жителям.
- выставить проектную предварительную настройку на клапанах МОП радиаторов в соответствии с проектом
- половину спускников воздуха на стояках отопления уже накрылись, сказалось "грамотная" закупка товаров от строителей, нужно заменить на качественные.
- итп...
ИзАркады
Все это четко указанно в проекте, для каждого этажа и квартиры. Без этих действий наша система отопления будет не сбалансированной, и больше всего будут страдать именно жители выше 12 этажа. Ну и также все эти дорогие балансиры что вы закупили будут до одного места, а это обидно. Просим наш уважаемый банк вмешаться и разрулить ситуацию.
А вообще грустно, сколько боролись за термоклапаны с предварительной настройкой, а настроить систему некому, работа по проекту не сделана... Воздухоотводчик как не думали ставить в 1 секции, так и не поставили до сих пор.
Помогите хотя бы по стоякам балансировку сделать, очень просим!