А кто-то знает какого сечения провода в квартире? Просто когда менял розетки мне показалось что провод очень тонкий, промерял линейкой провод без изоляции - около 1,5 мм. Такое вообще возможно или я как-то не так меряю? А еще розетки подключены последовательно, я хоть и не электрик, но почему-то мне кажется что это не очень хорошо.
speysar писал(а):А кто-то знает какого сечения провода в квартире? Просто когда менял розетки мне показалось что провод очень тонкий, промерял линейкой провод без изоляции - около 1,5 мм. Такое вообще возможно или я как-то не так меряю? А еще розетки подключены последовательно, я хоть и не электрик, но почему-то мне кажется что это не очень хорошо.
мені також здалося, що на розетки там 1.5мм. Це неприємно, але НМД не катастрофічно. Але якщо плануєте серйозно навантажувати систему, краще прокласти додаткові лінії на джерела навантаження
saruman писал(а):мені також здалося, що на розетки там 1.5мм. Це неприємно, але НМД не катастрофічно. Але якщо плануєте серйозно навантажувати систему, краще прокласти додаткові лінії на джерела навантаження
Провод сечением 1,5 мм выдерживает максимальную нагрузку в 3 кВт. Т.е. если работает холодильник, телевизор, стиральная машина да еще и утюг включить, то в лучшем случае выбьет автомат, а прокладывать новую линию как-то очень напряжно, ведь это получается надо еще и полностью новый ремонт делать для того чтобы провода в стене спрятать. Да, печально :(
speysar писал(а):Провод сечением 1,5 мм выдерживает максимальную нагрузку в 3 кВт. Т.е. если работает холодильник, телевизор, стиральная машина да еще и утюг включить, то в лучшем случае выбьет автомат, а прокладывать новую линию как-то очень напряжно, ведь это получается надо еще и полностью новый ремонт делать для того чтобы провода в стене спрятать. Да, печально :(
Автомат не выбьет, сгорит кабель, розетка и может возникнуть пожар... Alex2015 правильно указал сечение кабеля, на розетки должно быть 2.5 квадрата однозначно и желательно по ГОСТу (см. маркировку кабеля, но все равно проверяй). Проверить сечение кабеля просто, можете загуглить, ну или хоть здесь посмотреть: http://elektri4estwo.ru/elektrika-v-kvartire/41-kak-opredelit-sechenie-provoda.html В наш век электроприборов на электросеть в квартире возникают большие нагрузки, лучше это просчитать заранее, чем жалеть потом