Realt.ua - Главная

Житловий масив "ПАТРІОТИКА", Осокорки 5,6,7,8, будинок "СОРОЧИНСЬКИЙ" - форум, отзывы, цены, фото, планировки

Тему начал(а) изАркады, август 2014 · 11 006 сообщений · 496 фото

Rimas на форуме с 2016 · 677 сообщений
03.04.2017, 19:48 · #10841
sinoptik писал(а):К чему демогогия? Вопрос был прост, какого сечение кабель приходит по проекту у строителей?Варианты ответа :4ммм26мм210мм2Кто вкурсе, ответьте, пжл, и закроем тему :)
по проэкту у строителей... идет 4 мм2, а по факту меньше (можно проверить сечение кабеля на месте штангенциркулем по формуле)
... на независимую варочную поверхность необходимо кабель 6 мм2 и автомат на 32А.
Rimas на форуме с 2016 · 677 сообщений
03.04.2017, 20:06 · #10842
TECTOBO3 писал(а):Я буквально над Вашим сообщением описал два варианта. Каким пунктам ПУЭ они противоречат?
Розетки в квартире- это всегда кабель на 2,5 мм2, а розетка на 16А (кроме духовок, варочных поверхностей,  водонагревателей с большим потреблением - к ним отдельный цельный кабель с соответствующим сечением согласно нагрузке потребления).
Вы же понимаете, что розетки по квартире на 32А под микроволновку и что там еще?...  это несусветная глупость и сумасшедшие деньги.. к тому же высокий ток это просто опасно! даже если вторая глупость- ставить коробку на проложенный кабель... не хватит кабеля в коробке для той же сварки(попробуйте)... Вообщем, вижу что Вы это понимаете и предлагаю не флудить на эту тему, чтобы не путать тех кто пытается во всем разобраться.
Jackas на форуме с 2011 · 1 747 сообщений
04.04.2017, 17:15 · #10843
Добрый вечер, жильцы! Кто может подсказать, как найти владельца коммерческого помещения в вашем доме слева от входа?  ближний к садику? Буду очень благодарен
sinoptik на форуме с 2013 · 294 сообщений
04.04.2017, 18:37 · #10844
Сегодня был на квартире. К плите идет кабель 6кв. автомат двухполюсный 40А
Соответственно вопрос, какие 4мм2 про которые вы говорите?
Rimas на форуме с 2016 · 677 сообщений
04.04.2017, 20:10 · #10845
Как Вы определили сечение кабеля? Кстати, автомат необходимо менять.
E_g_o_r на форуме с 2014 · 855 сообщений
05.04.2017, 08:54 · #10846
Из формулы площади окружности, где диаметр провода можно измерить штангенциркулем, предварительно зачистив провод? :)
sinoptik на форуме с 2013 · 294 сообщений
05.04.2017, 19:44 · #10847
Rimas писал(а):Как Вы определили сечение кабеля? Кстати, автомат необходимо менять.
На глаз. Имея в руках куски 4мм2 и 6мм2
Rimas на форуме с 2016 · 677 сообщений
05.04.2017, 21:55 · #10848
Возможно "на глаз" это не самый точный способ измерения диаметра или площади в мм2, особенно когда это касается качества, надежности и безопасности именно в Вашей квартире. Вас удивит результат (как меня в свое время) замера в реальности и от заявленных (маркированных) производителем. А ведь при расчете нагрузки и использования бытовой техники как раз и берется заявленный маркированный параметр. Конечно каждый сам выбирает что для него важнее ровные окрашенные стены или грамотная электропроводка,водоснабжение,отопление (может и то и другое) только в первом случае кривая стена- это просто кривая стена, а вовтором- последствия могут быть куда более дорогие и печальные... право каждого его выбор... лично у меня нет никакого желания лицезреть из своего окна чей-то сгоревший балкон или кухню (сейчас наблюдаю уже второй случай)... а уж тем более в собственной кв-ре. Ну да ладно. Делайте ремонты правильно, делайте ремонты как хотите. Главное, чтобы Вам нравилось, было удобно и соседи не пострадали. Возможно станет полезным: https://samelectrik.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda-i-kabelya.html
Jackas на форуме с 2011 · 1 747 сообщений
06.04.2017, 20:10 · #10849
Добрый вечер, жильцы! Кто может подсказать, как найти владельца коммерческого помещения в вашем доме слева от входа?  ближний к садику?
Буду очень благодарен
sinoptik на форуме с 2013 · 294 сообщений
09.04.2017, 16:21 · #10850
Rimas писал(а):Возможно "на глаз" это не самый точный способ измерения диаметра или площади в мм2, особенно когда это касается качества, надежности и безопасности именно в Вашей квартире. Вас удивит результат (как меня в свое время) замера в реальности и от заявленных (маркированных) производителем. А ведь при расчете нагрузки и использования бытовой техники как раз и берется заявленный маркированный параметр. Конечно каждый сам выбирает что для него важнее ровные окрашенные стены или грамотная электропроводка,водоснабжение,отопление (может и то и другое) только в первом случае кривая стена- это просто кривая стена, а вовтором- последствия могут быть куда более дорогие и печальные... право каждого его выбор... лично у меня нет никакого желания лицезреть из своего окна чей-то сгоревший балкон или кухню (сейчас наблюдаю уже второй случай)... а уж тем более в собственной кв-ре. Ну да ладно. Делайте ремонты правильно, делайте ремонты как хотите. Главное, чтобы Вам нравилось, было удобно и соседи не пострадали. Возможно станет полезным: https://samelectrik.ru/kak-opredelit-sechenie-provoda-i-kabelya.html
6кв. Уточнил у аркадовского электрика.

Ваш ответ

Чтобы ответить, войдите на сайт.