Tanka писал(а):А как проверять? Есть какие-то проявления?
Если уже с отделкой, то проверить правильность скруток в распаячных тех. отверстиях без демонтажа нельзя. Но можно хотя бы проверить корректность подключения в считке (у меня и там накосячили).
В базе на входе в квартиру 3 группы (по крайней мере в моем считке так):
1. Диф. автомат на 25А - розетки. К низу Автомата должен быть подключен кабель
2,5мм2 сечением + нулевой кабель.
2. Автомат 16А - свет. К низу Автомата должен быть подключен кабель
1,5мм2 сечением.
3. Автомат на 40А - варочная поверхность. Кабель
6 мм2 сеченим.
(
Сечение кабелей на выходе с автоматов в общем считке не проверял. Вышеописанное со слов электрика, который подключал)
Можно проверить либо по толщине кабеля либо поочередно отключать автоматы.
Да и в общем с учетом сечения кабеля базовая комплектация автоматов по силе тока некорректная (завышена). При таком ампераже автоматов они не сработают на перегрев кабеля в сети. И даже если сработает, то все уже успеет сгореть...
Соседи вовсе не хочу кого-то напугать либо запутать. Так подключено у меня. И я написал на основе "беглой" проверки своей квартиры и слов электрика. На выходных думаю пойти все проверить в целом.