Realt.ua - Главная

Молодежный квартал. Осокорки-2,3,4, ул. Чавдар, 4, стройплощадка 7 (Аркада)

Тему начал(а) Sanya77, сентябрь 2009 · 3 734 сообщений · 138 фото

Alisik на форуме с 2010 · 121 сообщений
27.06.2010, 21:58 · #821
Простите, немного потеряла нить вашего разговора. Желающий чего есть?
ericwest на форуме с 2010 · 33 сообщений
28.06.2010, 16:58 · #822
Оранжевый кабель это интернет
Alisik на форуме с 2010 · 121 сообщений
28.06.2010, 17:01 · #823
Нет, это не интернет. Это кабель 220 Вольт, вот только зачем он нужен, параллельно с основной разводкой электрики...
Rusiknet на форуме с 2010 · 33 сообщений
28.06.2010, 17:54 · #824
ericwest писал(а):Оранжевый кабель это интернет
круто у нас на лесничной площядке будет интернет
наверное это очень удобно
BAN на форуме с 2010 · 68 сообщений
29.06.2010, 06:52 · #825
Alisik писал(а):Вопрос - кто-нибудь знает, что это за оранжевый кабель?
Это кабель для аварийного освещения лестничной клетки. Делается оранжевым, чтобы указать на его огнестойкость по системе Е30,45,60,90..., где цифра обозначает время в минутах, в течение которых при воздействии на этот кабель открытого пламени с температурой 800град. С, не сгорит, а будет оставаться работоспособным, т. е. будет освещаться лестничная клетка.
Alisik на форуме с 2010 · 121 сообщений
29.06.2010, 07:21 · #826
to BAN: спасибо большое за ответ!
dim0n на форуме с 2010 · 43 сообщений
29.06.2010, 08:40 · #827
BAN, спасибо за ответ
Видно, вы специалист в этом, может датите ответ на такой вопрос:
На какаую нагрузку расчитана проводка в наших квартирах? Стоит ли что-то в ней менять для того, чтобы без проблем пользоваться достаточно мощными приборами такими как обогреватель, чайник, микроволновка, стиральная машина? Все ли розетки будут заземлены?
Нужно ли вести отдельную линию в сан. узел для того, чтобы подключить там бойлер?
Нужны ли отдельные линии для кондиционеров?
Заранее спасибо!
Alex46 на форуме с 2010 · 701 сообщений
29.06.2010, 10:29 · #828
dim0n :
В наших квартирах выполнен расчёт на минимальный пакет мощностей. Счётчик однофазный 40 А. Нормативна нагрузка на одну фазу = 8 кW. Максимально допустимая 8,8 кW. На каждый потребитель из числа бытового оборудования проектируется дифференциальный автоматический выключатель (СВЧ, элетроварочная панель, электродуховка, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, отдельная силовая линия на компьютер, а также на все оставшиеся силовые розетки). Кроме того просто автоматический выключатель проектируется на каждую пару кондиционеров (наружный и внутренний модуль), нагревательный болер и освещение. Конечно если суммарная мощность (в случае одновременной работы всех приборов) привысит нормативную нагрузку - тогда обычно меняют однофазный счётчик на трёхфазный (очень большая головная боль). Но если не одновременно - то как бы должно всё работать без отключения.
Victor104 на форуме с 2010 · 55 сообщений
29.06.2010, 10:52 · #829
меня терзают сомнения нащет однофазников. это в тех. описании есть? обычно сейчас заводят три фазы, а вводной автомат "каждому по потребностям" например 1к - 25А, 3к - 40А
dim0n на форуме с 2010 · 43 сообщений
29.06.2010, 11:01 · #830
Alex46, спасибо за ответ!
Медитирую над ним :)
Я правильно пноимаю, что фраза "На каждый потребитель из числа бытового оборудования проектируется дифференциальный автоматический выключатель" означает, что это то, что должен сделать я самостоятельно и этого нет в исходной конфигурации электросети в квартире?