Realt.ua - Главная

Троещина-20, ул. Закревского, 93а (Ковальская)

Тему начал(а) Oksana_P, сентябрь 2010 · 2 870 сообщений · 54 фото

ник на форуме с 2003 · 17 сообщений
27.03.2012, 13:51 · #1451
имеется сертификат на скидку при покупке квартиры телефон скрыт
dim[] на форуме с 2011 · 26 сообщений
27.03.2012, 16:00 · #1452
Rusja писал(а):+ ещё одно
10 лет с конфискацией имущества!! Пида... сы!! Слов Нет!!
TERMIT на форуме с 2012 · 19 сообщений
27.03.2012, 17:04 · #1453
Продам профиль
CD 60-3м-14грн
golga на форуме с 2012 · 110 сообщений
27.03.2012, 17:36 · #1454
Действительно, муж говорит, важно ставить не только качественные редукторы, ограничивающие давление воды в квартире до 3-4 Бар(чтобы не срывало давлением трубы и не лопались бойлеры), но и дифференциальное реле на суммарную мощность тока потребляемую квартирой (чуть с запасом), чтобы в случае утечки тока (не путать с коротким замыканием) реле автоматически отключило подачу тока. Например, бьется током холодильник или стиральная машина или пальцы кто сунул в розетку. Чтобы не убило, автоматически отключается ток, а уж потом мастер устраняет утечку.
Igor2 на форуме с 2012 · 21 сообщений
27.03.2012, 17:48 · #1455
AskaN : ну и как на них влиять???
>> не работает - протоколируете, отдаете в жєк с регистрацией входящего (или рекоммендованiм письмом) и пересчитiваете тариф. жэк нужно заставлять считаться с правами жильцов на самых первых этапах!

golga:
>> так я как раз согласен, о том и говорю, только письма должны быть грамотно составлены, чтобы быть доказательной базой, и не сыграть против.
Соломония на форуме с 2011 · 99 сообщений
28.03.2012, 05:33 · #1456
TERMIT писал(а):Продам профиль
CD 60-3м-14грн
Андрей, вчера не успели, заберем 1 шт:)
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 07:08 · #1457
golga писал(а):Действительно, муж говорит, важно ставить не только качественные редукторы, ограничивающие...
Ну по поводу электричества я могу долго говорить. На каждую группу розеток лючше ставить дифферинциальный автомат. На мокрые помещения и бойлеры вообще не оговаривается - нужно ставить. Если поставить на всю квартиру то в случае проблем гдето в вкартире (с освещением, кондиционерами и т. д.) отключится всё электричество!!! А если проблема не кратковременная (а что-то сломалось) вы не сможете включить питание в квартире (нужно искать и отключать проблемное место).
Только ставьте дифферинциальные автоматы хорошего качества (Schnaider, Moeller, ABB, Legrand) и не покупайте подделку. Правда есть тут минус - цена. На за безопасность нужно платить. Если нужно могу проконсультировать.
XIMEPA на форуме с 2012 · 4 сообщений
28.03.2012, 07:13 · #1458
hohol78 :... а чего эффекта не будет - ведь электричество, вода, отопление вроде как по-квартирно...

#> Да кстати, а если "отопление вроде как по-квартирно" так тогда вполне понятно почему зимой у многих было холодно, они вполне могли включить отопление только тем кто платит, а теперь еще собьют денег задним числом за отопление которого не было.
golga на форуме с 2012 · 110 сообщений
28.03.2012, 10:11 · #1459
Rusja писал(а):Ну по поводу электричества я могу долго говорить. На каждую группу розеток лючше...
Вот и мы о том же. Если нет возможности заплатить до 300 грн. за каждый дифавтомат, нужно поставить хотябы один на всю квартиру. Не очень удобно, конечно, но жизнь спасти может, в случае чего.
Кстати, можно и просто дифреле без автомата ставить, если каждый установленный в щитке автомат потянет нагрузку на своей линии.
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 11:12 · #1460
golga :
Да, можно. Диф. реле должно по току выдерживать суммарную нагрузку всей квартиры.
Лучше поставить на 50А (т. к. вводной автомат в общем щите 50А) с чувствительностью 30мА.

Ваш ответ

Чтобы ответить, войдите на сайт.

Войти