Realt.ua - Главная

Троещина-20, ул. Закревского, 93а (Ковальская)

Тему начал(а) Oksana_P, сентябрь 2010 · 2 870 сообщений · 54 фото

carcass на форуме с 2011 · 14 сообщений
28.03.2012, 11:47 · #1461
Rusja писал(а):golga :
Да, можно. Диф. реле должно по току выдерживать суммарную нагрузку всей...
30мА для всей квартиры очень мало.
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 13:17 · #1463
carcass писал(а):30мА для всей квартиры очень мало.
30мА для защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении
100мА для защиты людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении
Я бы не рисковал, ну это дело личное.
Да и ванну обязательно заземляйте....(в с/у есть даже проводок для этого)
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 13:26 · #1464
Кто знает БТИ выше 100квартиры когда будет?
carcass на форуме с 2011 · 14 сообщений
28.03.2012, 13:27 · #1465
Проблема в том что 30мА на квартиру чревато частыми ложными срабатываниями. В итоге его выкинут и останутся без защиты вообще.
AskaN на форуме с 2011 · 211 сообщений
28.03.2012, 13:27 · #1466
Rusja : в с/у есть даже проводок для этого
-> )))) я до сих пор думал, что это радио)))
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 14:03 · #1467
carcass писал(а):Проблема в том что 30мА на квартиру чревато частыми ложными срабатываниями. В итоге...
Бывает....
Поэтому себе ставлю отдельно на нужные группы, пока в ущерб сантехнике...

AskaN
:) я даже специально проверял, что это земля, а не просто проводок замурованый в стену.
carcass на форуме с 2011 · 14 сообщений
28.03.2012, 14:10 · #1468
Ну вообще-то есть ПУЭ 7.1.83 и 7.1.84 там написано что и как ставить :)
А насчет проводка в ванной -- это скорее всего часть дополнительной системы уравнивания потенциалов, ПУЭ 7.1.88.
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 14:19 · #1469
carcass :
Вот там и написано в Главе 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий:
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА
Rusja на форуме с 2011 · 195 сообщений
28.03.2012, 14:28 · #1470
По ванной абсолютно верно

Ваш ответ

Чтобы ответить, войдите на сайт.

Войти