carcass писал(а):30мА для всей квартиры очень мало.
30мА для защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении 100мА для защиты людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении Я бы не рисковал, ну это дело личное. Да и ванну обязательно заземляйте....(в с/у есть даже проводок для этого)
Ну вообще-то есть ПУЭ 7.1.83 и 7.1.84 там написано что и как ставить :) А насчет проводка в ванной -- это скорее всего часть дополнительной системы уравнивания потенциалов, ПУЭ 7.1.88.
carcass : Вот там и написано в Главе 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий: 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА