London
на форуме с 2003 · 74 сообщений
22.01.2012, 16:27 · #7940
Saller писал(а):Предварительно расклад по конструкциям такой...
профиль: Rehau (Украина), Salamander...
Судя по цене стекловакет 4М1-16-4М1.
Хочу предостеречь. Такие окна подойдут для нежилой лоджии. Так-как коэф сопротивления теплопотерь (R) такого стеклопакета = 0,32 м кв.*К/Вт.
Согласно ДБН R должно быть = 0,45.
Но так как наши дома выполняют евро нормы по теплопотерям (что меня лично ОЧЕНЬ удивляет), кроме входных дверей, то я бы рекомендовал Окна с R = 0,67. Особенно это касается тех, кто будет совмещать лоджию и кухню/комнату
Рекомендую для тех, кто будет организовывать жилую лоджию стеклопакеты:
- минимум 4М1-16-4К (с стеклом с твердым низко термоэмиссионным покрытием) = 0,53
- Оптимально 4М1-Kr16-4K (накачано криптоном) = 0,67
Также хочу обратить внимание, что сопротивление теплопроводности профиля должно быть больше, чем стекла. В противном случае на профиле будет выпадать конденсат. Рекомендую как минимум пяти камерный профиль (0,7-0,8)