Realt.ua - Главная

Куреневка, ул. Рылеева, 25

Тему начал(а) Doran, апрель 2012 · 93 сообщений

Ярослав.Н на форуме с 2015 · 5 сообщений
06.02.2015, 18:45 · #91
На этой неделе заканчивается установка стропильной системы кровли, на следующей неделе будет производиться укладка теплоизоляции и монтаж паро/гидробаръера.
Ярослав.Н на форуме с 2015 · 5 сообщений
06.02.2015, 18:48 · #92
В период с 23-25 февраля планируется начало штукатурных работ и обустройство стяжки пола, подрядчик на данные работы утвержден.
nik11 на форуме с 2015 · 1 сообщений
13.02.2015, 23:49 · #93
Ярослав.Н писал(а):в щите на каждую квартиру предусмотрен електросчетчик и двухполюсный автомат 25А) а так же вводные кабели в квартиры..
Не так давно интересовался этим домом. В нем же вроде бы предсмотренны электроплиты? Если "да", то настоятельно рекомендую ознакомится с ДБН В.2.5-23:2010, в особенности с примечанием 1 к таблице 3.1, в котором четко сказано "Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе жилища (квартиры) следует принимать удельную расчетную нагрузку одного жилья". А это для жилья 1-го вида (общей площадью от 35 до 95 м2), 3 уровня электрофикации (с эл.плитами мощностью до 8,5 кВт) 10 кВт. При однофазном вводе и cos=0,93 (табл. 3.6 того же ДБН) это 48,9А. Внимание - вопрос: как будет себя чувствовать "двухполюсный автомат 25А" при токе под 50А?
Кстати: а каким кабелем выполнен ввод  в квартиру?

Ваш ответ

Чтобы ответить, войдите на сайт.