160 wrote:Всем привет. Пришёл домой, решил включить газ. В системе давление на нуле, котёл не зажигается. Все вентили открыл. Может, кто-то в курсе проблемы?
Из собственного опыта: утечка в системе или проблема с давлением в расширительном баке котла. У меня было и то, и другое одновременно. Чтобы понять по утечке, в местах доступных соединений (на радиаторах, у котла, короче везде, где видите хоть какое-то соединение) накрутите плотненько обычные салфетки (туалетную бумагу) и понаблюдайте. если где-то будет влажность, то там и утечка. Если соединения в стене (полу), то утечки тоже возможны. Если в таких невидимых местах вода уходит в больших количествах, то все равно она где-то должна проступить. Если в пол уходит немного воды, то давление в системе так заметно не упадет.
По поводу расширительного бака. При пуске котла сервисники должны его проверять, но редко это делают. Поэтому бывает, что расширительный бак или полностью заполнен водой, или вообще пуст (у меня так было). И в том, и в другом случае система нестабильна и давление в системе быстро падает. Подробнее здесь
https://www.forumhouse.ru/entries/568/#cut "Лечится" это вызовом сервисника, но возможно придется слегка поругаться, чтоб хотя бы проверили давление. В моем случае сервисники хихикали и делали пальцы веером со словами: у Вас утечка, с баком такого не бывает. Хихикать перестали после того, как померяли давление в расширительном баке. И после того, как отрегулировали давление в баке, давление в системе даже с наличием утечек стало падать гораздо меньшими темпами.