По домам есть ряд проблем, на которые нужно всем обратить внимание и сообща решать эти вопросы. В частности проблемы по газовым коммуникациям и креплению вытяжной трубы.  Опишу подробно сегодня
ApolloKim member since 2016 · 79 posts
29.06.2017, 22:20 · #752
Итак. Проблема первая, которую следует бы каждому проверить, если еще такая возможность есть.
В первых домах гофру, идущую от котла, натягивали на вытяжную трубу большего диаметра. Об этом уже писалось. Как следствие гофру надрезали, делая тем самым утечку угарного газа внутрь квартиры.

В новых домах проблему решили , и между гофрой и вытяжной трубой вставляют промежуточную трубу меньшего диаметра, ну а стыки заделывают с помощью специального термостойкого герметика ( обычно темного цвета: черный или коричневый).
Так вот о герметике. Стык гофры и промежуточной трубы лично у меня был заделан, а вот стык между промежуточной трубой и вытяжной трубой не был заделан вообще. Всплыло это совершенно случайно. В стене, где промежуточная труба уходит в сторону вытяжки, была небольшая дырка, и с солнечный день удивительным образом оттуда удалось увидеть отблески солнца. Расковыряв стену, обнаружилось, что промежуточная труба просто вставлена в вытяжную без всякого герметика.
И как вы догадались - куда уходит угарный газ? Правильно. Не туда куда надо.

Так что советую пробить небольшую дыру в месте входа гофры в стену и посмотреть - герметичен ли стык промежуточной трубы и вытяжки.
И если нет -  в ЖЕК, пусть наезжают на завтройщика, чтобы заделывали этот серьезный косяк. Все таки это вопрос безопасности жильцов дома.
ApolloKim member since 2016 · 79 posts
29.06.2017, 22:29 · #753
Момент второй.
Приток воздушного потока для тяги котла.
Об этом тоже писалось.
Мини-решения на окне кухни для якобы притока воздуха никак не хватает. Ваш котел просто потухнет из-за отсутствия тяги по вытяжной трубе. Проблема эта глобальна  и серьезная, потому что в случае отказа электроники на вашем котле есть шанс  и очень большой просто заполучить угарный газ в квартиру. И т.д. и т.п. Нужны надежные решения для обеспечения притока воздуха в комнату с котлом, например прорезать через стену и делать приточную трубу диаметром сантиметров десять. Может быть  с клапаном..я не специалист, но рыть вопрос буду.

Если кто-то решил эту проблему каким-то своим способом - пожалуста опишите, и с фото если можно.
Это опять же косяк застройщика. Проверить изначально это сложно было, потому что на момент запуска котлов сифонит изо всех щелей, и тяга будет. Но стоит вам сделать ремонт, сделать все герметично.. и вы получите проблему.
ApolloKim member since 2016 · 79 posts
29.06.2017, 22:39 · #754
Момент третий.

Простучите, а лучше расковыряйте место штукатурки несущей литой стены. И проверьте есть ли сетка. В идеале конечно должна лежать металическая, но этого тут никто не делает, хотя по бетону положено.

Итак. Если там нет сетки и стык бетона и пеноблока не герметичен по халатности, то вы заполучите пустоты, трещины, затем сырость , подтеки , грибок и т.д.

В моем случае при штроблении электроканалов просто обсыпалась штукатурка на двух несущих стенах.
Пришлось вывозить весь этот  мусор, закупать кучу материала и перештукатуривать слой в 5 см. При  это швы между несущей и пеноблоком не были нормально заделаны, за зиму дом выхладился и весна дала знать что и как.

Все как всегда...там сетку лень искать было, там герметик...ну или тырить. Стены какой-то фигней обработаны вместо сетки.
Будьте внимательны и давайте втык, за это заплачены деньги, пусть исправляют за свой счет.

Хорошего времени суток всем, быть добру! -)
ApolloKim member since 2016 · 79 posts
29.06.2017, 22:59 · #755
а..на закуску.. как вам удалось решить этот шедевр инженерной мысли в левом верхнем углу на фото? -)
проблема решаема, но почему вот так уродски надо было сделать - загадка. Если кому интересно - обращайтесь, расскажу как убрать этот поворотник вообще из  ванной.
ApolloKim member since 2016 · 79 posts
30.06.2017, 09:00 · #756
Решение, чтобы убрать дугообразный воздуховод из ванной и сделать нормальный потолок.

Купите два соединительных колена 90 градусов, по-моему у меня 125-е.  и  соединитель плоских каналов. Соединитель надо будет резать по длине вам необходимой.
Затем делайте как на рисунках.

Вам нужно будет снять тот металлических воздуховод, выдолбать стену, чтобы можно было утопить сделанную конструкцию внутрь стены между ванной и кухней.
Заделайте все герметиком и заштукатурте. Затем сможете сделать нормальный потолок в ванной и вытяжка не пострадает.

Дарю идею. Придумал и воплотил мой брат =-)
kLG member since 2016 · 83 posts
01.07.2017, 16:30 · #757
ApolloKim wrote:Итак. Проблема первая, которую следует бы каждому проверить, если еще такая возможность есть.В первых домах гофру, идущую от котла, натягивали на вытяжную трубу большего диаметра. Об этом уже писалось. Как следствие гофру надрезали, делая тем самым утечку угарного газа внутрь квартиры.В новых домах проблему решили , и между гофрой и вытяжной трубой вставляют промежуточную трубу меньшего диаметра, ну а стыки заделывают с помощью специального термостойкого герметика ( обычно темного цвета: черный или коричневый).Так вот о герметике. Стык гофры и промежуточной трубы лично у меня был заделан, а вот стык между промежуточной трубой и вытяжной трубой не был заделан вообще. Всплыло это совершенно случайно. В стене, где промежуточная труба уходит в сторону вытяжки, была небольшая дырка, и с солнечный день удивительным образом оттуда удалось увидеть отблески солнца. Расковыряв стену, обнаружилось, что промежуточная труба просто вставлена в вытяжную без всякого герметика.И как вы догадались - куда уходит угарный газ? Правильно. Не туда куда надо.Так что советую пробить небольшую дыру в месте входа гофры в стену и посмотреть - герметичен ли стык промежуточной трубы и вытяжки.И если нет -  в ЖЕК, пусть наезжают на завтройщика, чтобы заделывали этот серьезный косяк. Все таки это вопрос безопасности жильцов дома.
Это хорошо, что ещё находятся люди, которые беспокоятся не только о своей безопасности, но и безопасности других людей. И которые увидели это безобразие в своих квартирах. И это действительно серьёзная проблема, с которой мы также  столкнулись в нашей квартире.Газовщики, увидев такую "порнографию" хотели перекрыть газ.Хорошо, что всё обошлось и никто не пострадал. И вообще тех, кто разрешает  запуск котла при таком монтаже, пора бы хорошо штрафануть. Куда смотрит тех.надзор, который только и может советовать для притока воздуха в квартиры открывать окна, особенно зимой, когда работает котёл! У него других вариантов нет.  Я об этом раньше писала  не раз и не только об этом. К сожалению, находились люди, которые считали, что я хочу опорочить застройщика и что я к ним не справедлива.  Повторяю раннее, написанный пост для РОМКИ:

kLG, 06.01.2017 21:16

Romka писал(а):    
вот интересно и что Вы требовать будете, чтоб сотрудники с удленителями через лес Вам в квартиру от подстанции возле аваля. Деньги все проплачены, условия выполнены, здание для тп построенно, теперь надо ждать когда будут шевелится службы РЭСа и т.д. Но есть ПТБ, ПУЕ, ПТЕ, ГОСТ и т.д, а  главное нет желания по холоду работать, поэтому ждем тепла и надеемся. Но если вам будет легше, то можно с плакатами постоять напротив жека, только давайте морозы переждем. И скажите пожалуйста
какое напряжение у вас в квартире, что Вас не устраивает? М-рн Дзюбивка 6 месяцев жил с напряжением 147-192 В, им тоже обещали вот-вот, аж до декабря. Если надо, могу приехать и сам измерить, просто у меня квартира в 4 доме, там пока нет электричества. И ещё к Вам вопрос по котлу, Вы писали раньше,а как  Вы пользовались им прошлый год , еслитам дымоход нерпавильно был закреплен?Прошу простить меня за ошибки, никогда так много с телефона не писал.
...


Ну, если вам так интересно по поводу котла, как работал котёл раньше.объясняю.Только что то вы с опозданием решили мне задать вопрос. Котёл специалисты запустили без проблем.Единственно,что вызывало опасения, то это то, что периодически были какие-то резкие запахи и задымленность в квартире.Они были не только в нашей квартире. Сразу, при приёме квартиры не обратила внимание, что с двух сторон гофра
надрезана.Всё сразу не учтёшь.Как потом поняла, то это было сделано для того,  чтобы надеть гофру на дымоход и на трубу идущую от котла, т.к. диаметр труб был одинаковый с гофрой. Как надевали "великие специалисты",которые монтировали, я уж не знаю.Котёл работал аж до  марта 2016г. Потом его было необходимо  отключить, но  запустить котёл уже не смогли,давление воды в системе не было достаточным и создать его не было возможности, т.к. давление воды на 6 этаж было низким, т.е. меньше, чем нужно было создать для работы котла.Вроде в августе,проверяли тягу дымохода, специалист " Одорант - буд" попросил создать доступ для замера.Но т.к. " великие специалисты" , которые монтировали котёл замазали окошко( как правильно называется не знаю) под дымоходом,которое предназначено для его чистки и замера тяги , открыть  не получилось, вынуждены были снять гофру с трубы в дымоход.После замера одеть её не  не получилось, размерчик не подошёл, надели только тот край, который был разрезан.Вот тогда и обратили внимание, что сделаны надрезы с двух сторон и диаметр гофры был одинаковый с диаметром трубы на котле и трубе в дымоход. И те, кто такое монтировал знали об этом недостатке.Мало того при монтаже, когда были сделаны надрезы, после того как гофру надели, лишний надрез был замазан силиконом( гофру сохранила, с надрезами,замазанными силиконом). Как я поняла о таком монтаже  знали и в " Озоданте". Я советовалась со специалистом с " Озоданта", что нам делать в таком случае.Вот он мне и сказал, что это большое нарушение делать надрезы и замазывать силиконом и что так не должно быть.Т.к. гофру мы не могли надеть, при работе  котла в квартире были неприятные запахи. Находится в квартире было не возможно.По причине не правильного монтажа возникла проблема.
kLG member since 2016 · 83 posts
01.07.2017, 17:14 · #758
ApolloKim wrote:Момент второй.Приток воздушного потока для тяги котла.Об этом тоже писалось.Мини-решения на окне кухни для якобы притока воздуха никак не хватает. Ваш котел просто потухнет из-за отсутствия тяги по вытяжной трубе. Проблема эта глобальна  и серьезная, потому что в случае отказа электроники на вашем котле есть шанс  и очень большой просто заполучить угарный газ в квартиру. И т.д. и т.п. Нужны надежные решения для обеспечения притока воздуха в комнату с котлом, например прорезать через стену и делать приточную трубу диаметром сантиметров десять. Может быть  с клапаном..я не специалист, но рыть вопрос буду.Если кто-то решил эту проблему каким-то своим способом - пожалуста опишите, и с фото если можно.Это опять же косяк застройщика. Проверить изначально это сложно было, потому что на момент запуска котлов сифонит изо всех щелей, и тяга будет. Но стоит вам сделать ремонт, сделать все герметично.. и вы получите проблему.
 Проверить всё сразу невозможно.Пишу не в упрёк. Просто хватило гадостей в форуме в мой адрес от некоторых...Хотя писала о том, с чем сама  столкнулась и что можно ожидать  от такого застройщика, который некачественно строит дома и строит схемы с обслуживающей организацией. Если бы люди вместо того, чтобы раздражаться на мои комментарии, прислушивались к информации и  брали бы себе что-то на заметку, было бы проще принимать квартиру.  Ведь многие думают, что их может проблема не коснуться, пока сами не столкнуться с такой же ситуацией. Немного доверия к информации  и кто-то может избежать ошибок.  Когда я столкнулась с неправильной работой вентиляции, я искала варианты для решения проблемы. На мой взгляд рекуператор - это неплохая идея, вот ссылка на официальный сайт: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC3vnSx-jUAhXKuBoKHVGjCIsQFghKMAc&url=https://www.prana.org.ua/&usg=AFQjCNE91fc0SFo0R38v3GPnoKEmTVI8Dg  Только для установки необходимо разрешение, т.к. нужно сверлить несущие стены. Что мне нравится в этой конструкции, что воздух выходит отработанный и если зимой, то он заходит уже нагретый. Другие варианты для притока воздуха - это лишние сквозняки и холодный воздух зимой в квартиру.
ApolloKim member since 2016 · 79 posts
03.07.2017, 11:39 · #759
Кстати, по поворду сверления несущих стен. Я вот смотрю, что ради красивости фасада выносят кондиционеры на темные стороны, говорю о кухнях например.
Но ребят..видя такой вывод проводов 100% вы штробили глубоко несущую колонну. Чем нарушаете прочность несущих конструкций дома.
Ведь вы не можете не согласится что безопасность приоритетнее какой-то там красоты?. Я лично вынес выводы на балкон, чтобы не  резать бетонный пилон.
Схемы потом приложу, чтобы понимали о чем речь.
Polik member since 2010 · 239 posts
03.07.2017, 19:53 · #760
Заранее прошу прощения за рекламу, но после опыта работы с другими людьми(ошибок в предыдущей квартире), для этой мы  нашли "свою" бригаду людей и поэтому  очень рекомендую. Они сейчас делают у нас ремонт и ощущается профессионализм на любой стадии процесса.