S_mag
21.08.2012 10:23:04
Похоже пенопластом исправляют неровности кирпичной кладки или просчёты при обшивке утеплителем 120 мм. Не похоже чтоб эту хрень применяли по всему фасаду дома (дополнительные трудозатраты)!
vlapov
21.08.2012 10:44:28
По фото непонятно какого вида пенопласт, но то не суть важно. Такого пирога 100% нету в проекте. Получается первым слоем идет паронепроницаемый пенопласт(это плохо, дом не дышит), а потом минеральная вата (паропроницаемая, но дом все равно не дышит, ведь пенопласт уже первым слоем). Таким образом, пенопласт сводит на ноль ключевое(парпроницаемость) преимущество дорогой ваты.
Кто-то получить по голове, и очень сильно…
Argal
21.08.2012 10:49:05
Возможно, но как-то слишком его до хрена, для исправления неровностей...
Кроме того, пенопласт, сцобакоженщино, пожароопасен, а под утеплителем его вообще хрен потушишь, он будет, сцобакоженщина, тлеть и выделять едкий дым.
Аркада, давайте по-хорошему - либо инвесторы получают информацию, что за хрень происходит с утеплением сп2, или Вы при мне будете разбирать этот гребаный фасад! И делать новый, за свои деньги!
С уважением.
vlapov
21.08.2012 10:54:48
Argal
Тут 100% не бока застройщика, он то дал денег на дорогую вату(1кв2 вашего утеплителя ваты = 240 грн), за что ему уважение. Тут вопрос к фасадчикам и тех. надзору.
изАркады
21.08.2012 11:17:23
to Argal
Я же написал вам, подробную информацию вы получите втечении дня. По всему фасаду пенопласта НЕ БУДЕТ, он будет в ограниченном кол-ве мест. Всех нюансов я не понял, поэтому попросил иивановича разобраться и дать вам ответ.
Argal
21.08.2012 13:00:14
Пусть разбирается, ждем с нетерпением.
Кстати, вот для разборок еще, из сег. отчета Аркады по первой секции:
"Внутрiшнi оздоблювальнi роботи виконання стяжки пiдлоги - 9-ий пов.".
Конкурс: "найди "виконання стяжки пiдлоги" - получи канхветку от Аркады"...
Фото с 9эт. прилагается (есть еще с десяток, если что)...
paps2010
21.08.2012 13:00:46
Мне кажется надо сфотографировать конкретные участки с фиксацией места локализации белых участков и официально направить пожарникам уже сейчас, потому что эти работы(пенопласт )будет скрыт, а технадзор подпишет акт без упоминания о наличии пенопласта.
Argal
21.08.2012 13:13:59
Завтра обязательно подниму вопрос на планерке - пофигистическое отношение управителя ФФС что к процессу стройки, что к ее качеству уже в печенках сидит.
На кой ляд мы оплатили ему 1,9% за "управление"??
Таким, не побоюсь этого слова, "управленцам" - премии исключительно в виде вазелина выдавать нужно!!
Стройка с нарушением всех сроков, с хрен знает какими нарушениями СНИПов, с какого-то перепугу забытыми тел/инет коммуникационными шахтами...
Потом еще передача "дружественному" ЖЕКу в лице фирмы-прокладки Компас-а, который стыдливо закроет глаза не только на "слухи" о пенопласте под утеплителем, но и отсутствие стен, окон и крыши, чего уж там мелочиться?
Главное, чтобы жильцы деньги платили, а "мелкие недостатки" мы устраним (за Ваши эе деньги, правда, но то ведь мелочи)!
vlapov
21.08.2012 13:18:32
Да чего вы гоните на застройщика. Или вам открыть страшную тайну, что застройщик мог полностью фасад утеплить пенопластом. И это все в рамках норм 100%.
Еще раз, застройщик потратил кучу бабла на классный утеплитель, просто фасадчики непонятно чем думали, а технадзор ииванович чем занимался.
К управителю ФФС тут вопросов нету, только килотонны уважения. Вопрос в надзоре...
изАркады
21.08.2012 13:18:38
to Argal
Вы пишите на русском, наверное, это ваш родной язык. Переведите пожалуйста на русский - "Внутрiшнi оздоблювальнi роботи-виконання стяжки пiдлоги - 9-ий пов."-из вашего поста, а потом ещё раз прочтите ваш пост.
to vlapov
ииванович не из тех. надзора, его в эту историю "вмешивать" не нужно.