Эта розетка просто посажена на раствор. Жесть, надо сказать. Хорошо что не бетон.
ясвами
11.09.2013, 09:29 · #4684
Провода заземления даже не зачищены. Механизм крепления вообще с одной стороны обломан.
lordofterra
11.09.2013, 09:32 · #4685
Приветствую!
Вижу электрики у вас вообще без мозгов были
Первая фотка вообще хрень не понятная
На второй земля с нулём или фазой запитана?!, а заземление на армирующую проволоку (хотя может это её так фиксировали)
Третью хорошо что полностью не замазали... вижу там только 2 провода и их цвета меня смущают...
Вижу электрики у вас вообще без мозгов были
Первая фотка вообще хрень не понятная
На второй земля с нулём или фазой запитана?!, а заземление на армирующую проволоку (хотя может это её так фиксировали)
Третью хорошо что полностью не замазали... вижу там только 2 провода и их цвета меня смущают...
ясвами
11.09.2013, 09:32 · #4686
То же относительно крепления, касается включателей.
Самые дешевые. Ожидать от них качества не стоит.
Самые дешевые. Ожидать от них качества не стоит.
Je1980
11.09.2013, 09:36 · #4687
Расчет наверное был на то что Вы будете делать ремонт и менять все розетки.
Если вы еще не получили ключи, пишите письмо-заявление на "Девелопер" копия в "Аркаду" о том что нужно переделать/сделать/доделать. Все исправят, в течении двух недель.
Сам писал, все исправили.
Если вы еще не получили ключи, пишите письмо-заявление на "Девелопер" копия в "Аркаду" о том что нужно переделать/сделать/доделать. Все исправят, в течении двух недель.
Сам писал, все исправили.
S_mag
11.09.2013, 09:53 · #4688
Рекомендую всё поменять: подрезетники и коробки самые дешёвые и так классно горят, внутренности можно выбросить сразу, всё равно электричества нет!
Автоматы в щитках самые дешёвые мож. годик поработают. Сечение проводов занижено. Вешать на их схему кондиционер, стиралку или подогрев пола опасно!
Автоматы в щитках самые дешёвые мож. годик поработают. Сечение проводов занижено. Вешать на их схему кондиционер, стиралку или подогрев пола опасно!
ясвами
11.09.2013, 10:26 · #4689
Честно говоря мне будет спокойнее, если всю проводку я переделаю сам.
А вот качество выполненных работ, говорит не в пользу строителей.
А вот качество выполненных работ, говорит не в пользу строителей.
alexsa
11.09.2013, 10:50 · #4690
да, особенно за такие деньжищи что мы отвалили за эти квартиры вообще не должно быть никаких проблем)