Realt.ua - Main

ЖК «Спарта», Ірпінь, вул. Київська, 22 (Акрополь Group)

Started by Allva, May 2011 · 1 385 posts

come2dima member since 2013 · 72 posts
06.05.2014, 18:27 · #1381
6 мая 2014 где-то с 20:55 до 20:59 напряжение в электросети составляло 400 Вольт... Печалька...
A_Shevchenko member since 2012 · 63 posts
08.05.2014, 06:48 · #1383
Добрый день!
На входе в квартиру ставиться устройство - реле напряжения http://digitop.ua/?q=ru/node/21. Отключает потребителей при достижении порогового значения напряжения в электросети и автоматически включает при стабилизации напряжения.
А перед критическими устройствами (котёл, холодильник) - стабилизатор напряжения.
Схема работает больше года :)
come2dima member since 2013 · 72 posts
08.05.2014, 15:09 · #1384
Устройство-то стоит. Именно оно и показывает входящее напряжение. Только мне от этого ни холодно ни жарко ибо оно прекращает подачу электроэнергии в квартирную сеть и всё равно всё вырубается. И комп, и котел и прочие устройства, которым не нравится такое спонтанное отключение питания. И еще я более чем уверен что большинство квартир этих устройств не ставило и, соответственно, о проблемах с электроснабжением не знает и никаких защитных мер не предпринимает.
come2dima member since 2013 · 72 posts
16.07.2014, 12:44 · #1385
Неисправность электросети устранили - плохой контакт в щитовой.