Уважаемые соседи.
По дому Е следующая ситуация с газовым оборудованием:
Котлы не установлены:
Квартира 1 и 22, в квартире 23м котёл присудствует теоретически, т. е. он есть в квартире, но не установлен.
В квартиру номер 4 сотрудники газовой службы не смогли попасть т. к. нет ключа от данной квартиры. Убедительная просьба к владельцам квартиры №4 связаться с Дмитрием (
phone hidden) и предоставить доступ к проверке установленного котла.
Недостатки:
кв. 2 - нет газового шланга (газовый рукав выглядит так -
http://www.ua.all.biz/gibkie-gofrirovannye-shlangi-dlya-gaza-g1006967)
кв. 3 - не герметизирован дымоход (герметизация заключается в слудующем, все соединения дымохода должны быть герметизированы термостойким аллюминиевым скотчем, выглядит скотч так -
http://www.stroymart.com.ua/ru/catalog/10367/)
кв. 5 - дымоход не герметизирован
кв. 6 - нет газового шланга
кв. 7 - нет газового шланга
кв. 8 - нет газового шланга
кв. 9 - всё нормально
кв. 10 - закрыт капельник (это отверствие под дымоходом закрыто, нужно ставить ревизию - это дверца, через которую можно чистить дымоход от сажи)
кв. 11 - нет газового шланга
кв. 12 - всё нормально
кв. 13 - дымоход отсутствует или не герметизирован
кв. 14 - ограничен доступ к капельнику
кв. 15 - нет газового шланга
кв. 17 - нет газового шланга
кв. 19, 20 - всё нормально
кв. 21 - нет газового шланга
кв. 23 - заужен дымоход
кв. 11м - нет газового шланга
кв. 22м - нет газового шланга
кв. 24м - нет газового шланга
Следующий обход будет в пятницу-субботу.
От себя и от всех соседей дома "Е" просим устранить недостатки.
По вопросам недоделок в своих квартирах уточняйте у Дмитрия (