И так! Касательно приточных клапанов. Более детальный анализ показал, что:
1) согласно требований ДБН В.2.2-15-2005 (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) распространяющиеся на проектирование новых и реконструкцию жилых зданий с отметкой уровня пола верхнего этажа до 73,5 м (как правило, до 25 этажей включительно при высоте этажа 2,8 м)...
пункт 5.23 Отопление, вентиляция и кондиционирование, Таблица 4, ссылка 1:
Приточный воздух в объеме однократного воздухообмена должен подаваться через окна. При установке окон без форточек и с герметичным притвором следует применять модификации окон со встроенными ПРОВЕТРИВАТЕЛЯМИ. (возможно у меня не самая крайняя ревизия документа, но даже в крайних ревизиях смысл не меняется, должны быть проветриватели)
2) на это тебование можно возразить: "есть же вариант щелевого открытия окон!"
однако, в КОММЕНТАРИЯХ К ТРЕБОВАНИЯМ ДБН В.2.2-15-2005 этот момент обсуждается.
Вопрос: Является ли щелевое открытие окон проветриванием?
Ответ: Нет, оно таковым не является. Опыт показывает, что при щелевом откры-тии воздух в квартиру практически не поступает.
Т. Е. ОТСУТСТВИЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛЕЙ - ЕСМЬ НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ УКРАИНЫ (надеюсь застройшику такая трактовка достаточно понятна)
Также, обращаю Ваше внимание, что согласно текста того же ДБН В.2.2-15-2005:
"Требования этих Норм являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности на территории Украины независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности."
Нормы закачаны с
http://dwg.ru/dnl/1912кому интерсны последствия отсутствия проветривателей, предлагаю загуглить "плесень на стенах"