aneli wrote:Читаю ветку дома №2, ул. Красноткацкая. http://forum.realt.ua/obsuzhdenie_novostroek_levyy_bereg_kiev-3/dniprovskiy-r-n-socmistechko-vul-chervonotkacka-bud-2-zhitloinvestbud-ukb-1091/820 Много полезной информации о том, на что нужно обязательно обратить внимание при приемке своей квартиры.
Читать пост от Руслан1982, 06.11.2014 19:13
Повторяю свой же пост.
Расписано, на что обращать внимание, и указаны
систематические проблемы нашего застройщика:
"В связи с тем, что согласно проекта строительства нашего дома отделка в квартирах не предусмотрена, комиссия, в первую очередь, обращала внимание владельцев-инвесторов квартир на соответствие строительных работ основным строительным нормам, а именно:
• СТЕНЫ (должны быть вертикальны и расположены строго под прямым углом относительно пола. Монолит допускает величину отклонения в 15 мм, кирпич – 5 мм. Трещины, видимые глазу швы, размывы, лишние выпуклости – недопустимы);
• ПОТОЛОК (сверка высоты потолка, отсутствие протечек. Обязательное условие: ровная поверхность, однотонный цвет, отсутствие трещин, пустот и резких перепадов);
• ПОЛ (поверхность пола обязательно должна быть ровной, лишенной трещин, видимых дефектов, перепадов и пустот);
• ОТОПЛЕНИЕ (прочно закреплены трубы, лишенные каких-либо дефектов, вмятин, выпуклостей, царапин и т.д.);
• ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (наличие электрощита, который должен содержать следующее: счетчик, вводной автомат, устройство защитного отключения, питающие бытовые розетки автоматы, наличие пожарной сигнализации);
• КАНАЛИЗАЦИЯ (положение стояков канализации должно быть вертикальным; тройники на кухне, в туалете и ванной комнате должны быть крепко закреплены).
• ОКНА, БАЛКОН (подоконники должны быть строго горизонтальны, вертикальные грани окон должны находиться под прямым углом к подоконникам; стекла – плотно прилегающие к раме, без трещин, рамы – крепкие, установленные плотно и надежно; ручки обязательно должны работать свободно, легко открываться и закрываться; оконные откосы – плоские, одинаково разведенными относительно стены, без разводов и трещин, отливы - внешний наружный шов от стены к раме должен быть надежно загерметезирован).
В период с 05.11.2014 года по 06.11.2014 года включительно комиссией был произведен осмотр
30 (тридцати) квартир.
Результаты осмотра следующие: наряду с одиночными индивидуальными проблемами вопиющим является тот факт, что
замечания по квартирам носят однообразно глобальный, тенденциозный и систематический характер, что вызывает беспокойство и тревогу.
МНОГОЧИСЛЕННЫ НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ СЛУЧАИ, на которые обращаем внимание ВСЕХ инвесторов нашего дома:
1. Бетонные конструкции (потолки, стены, несущие колонны, балки): не зачищены стыки на потолках. Несущие колонны отклонены по уровню от 15 до 65 мм. На конструкциях не зачищены бетонные наплывы, которые не выровнены по плоскости. Бетонные балки над окнами не выровнены со стенами. Не заделаны монтажные отверстия в стенах, тем самым не обеспечивается шумоизоляция внутри квартир и между соседними квартирами). В наружных стенах здания есть пустоты в швах между блоками, через которые проникает воздух снаружи.
2. Окна: треснувшие стеклопакеты; треснувший профиль; окна и двери на балкон открываются и закрываются с затиранием, необходима регулировка. Не обеспечена герметичность между окном и отливом ( на балконах с остеклением до пола).
3. Канализация: не везде закреплены стояки водоснабжения... "
Полный текст в посте по ссылке, указанном выше.
Поэтому и пишу, что нам в идеале нужен в ИГ человек, способный провести такой же осмотр.