TECTOBO3 wrote:Почемукатегорически нельзя?
Нагрузку на электросеть нужно распределить правильно. Квартирные Розетки- это всегда кабель на 2,5 мм2, а розетка на 16А (не более, см. паспорт на
изделие-розетки, контакты рассчитаны на нее+на самой розетке написано). Группа
же будет состоять из той нагрузки которую сможет в раб. режиме выдержать кабель
2.5 мм2, если нагрузка подключаемых приборов в линии превышает нагрузку
способную выдержать в раб. режиме кабелем - создается следующая группа и тд.
Что касается варочной поверхности, то там уже нагрузка указана в районе 7 кВт и
согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) подключение кабелем
осуществляется от кв. щитка (автомата) к потребителю без разрывов и
ответвлений (цельным кабелем) в данном случае сечением в 6 мм2 и автоматом на
32А.
Важно! Следуеттакже помнить, что сечение проводов, как правило, заужено производителем и не
имеет те же 2,5 мм2, а иногда намного меньше... Например кабель с
маркировкой 1,5 мм2 на самом деле оказывается 1,2 мм2, маркировка 2,5 мм2 -
оказывается 1,9 мм2, и тд.
Какойкабель покупался и устанавливался Застройщиком можете догадаться сами...
см. видеониже. Небольшая ремарка к видео: на кабель в 4 мм2 я все же рекомендую автомат
на 20А