Освещение, подсветка – кабель сечением1,5 мм² иавтомат на 10А - спорить не буду но я бы поставил на 16 АВсе розетки, кондиционеры - кабель сечением 2,5 мм² иавтомат на 16А - Абсурд. Во первых его хоть как-то нужно разбить на группы или будет выбивать. А если даже так то зачем кабель на 2.5 мм2 на автомат 16 А . При вашей логики хватит и 1.5мм2. Я бы делал магистраль 2.5мм2 , опуски 1.5мм2 и автомат на 20 А Электродуховка (до 6кВт.) - кабель сечением 4 мм² и автомат на 20А - обратно абсурд зачем кабель который выдерживает 35А прокладывать для автомата 20 А . Все духовки "встроенные" подключаются через обычную" вилку-розетку" . Вилка с кабелем 2.5мм2. Вопрос, зачем 4 мм2?Варочная панель, водонагреватель - кабель сечением 6мм² и автомат 32А - обратно абсурд, зачем прокладывать кабель 6мм2 который пропускает ток 42 А для автомата 32 А. Все "встроенные" варочные поверхности рассчитаны на 35 А это максимум который может быть но его никогда не бывает. Так и не понял зачем водонагреватель суда. Извиняйте что не в своей ветке я из АЮ-ДАГА. Хочу сообщить тем кто не хочет переделывать ремонт и заезжать сразу. Подключать что автомат который стоит на розетки все нельзя (болеры, стиралки, посудомойки и тд тп нельзя) даже если автомат на 25 А . Хотя в аюдаге стоит на 20А и это правильно боле мение). Кабель который проложен в наших домах усеченный на 20-30 % . ТОесть вместо 2.5 мм2 будет 1.8 -2.0 мм2. Мой Вам совет докиньте хотя бы по одному кабелю на кухню(для приборов кухонных) и в ванную ( стиралки и боллера)
Даже не хотелоськоммнтировать все что Вы здесь навояли (и откуда только Вы все это берете?)Еслибы только этот форум не читали другие... и упаси Господи воспользуются еще Вашими
«примерами»..Прочитайтевсе-таки внимательней мой пост ранее. Обозначено два важных момента:1. Необходимопридерживаться ПУЭ (Правилаустройства электроустановок)2. автомат защищает сам кабель, а неустройства которые к нему подключают (это важно для понимания!)Это для начала. Если Вы все же решили самостоятельноразобраться в вопросе... ну изучите требования ПУЭ. Загуглите хотябы в ютубепосмотрите. Есть много информации, профспециалистов электриков которые грамотно
объясняют и показывают(Если хотите –найду,дам ссылки на одни из них). Чтобы не
превращать этот пост в лекцию на две странички с таблицами.
Теперь к Вашемуабсурду (Включаем мозги!): Вы предлагаете кабель сечением 1,5 мм² («магистраль 2.5мм2 , опуски 1.5мм2»)розетка на 16А защищать автоматом 20А!!! Я уже не говорю, что этонарушение требований ПУЭ. Вы для начала посчитайтемощность всех подключаемых приборов, сплит системы и тд. Получится, что автомат
не сработает, а кабель Вы превратите в нагревательныйэлемент или сгорит розетка! С соответствующими последствиями. Сюда можнодобавить кабель не по Госту(т.е.меньше сечение заявленого) и самые дешевые
автоматы в щитке (время отключения автоматов соответствующее).Где ЛОГИКА?Группы: чем больше тем, удобнейи безопасней вся системаОбычно разбивается на две: освещение и розетки. Еще лучше на каждуюкомнату, санузлы отдельно,+кондиционеры, теплый пол, балкон и тд.. Обязательная группа выводится
отдельно на варочную поверхность, водонагреватель(проточный нагреватель воды)
одним кабелем (без промежуточных соединений) от автомата до устройства. При формировании
груп сначала считаем мощность включаемых приборов (сечение кабеля и автомат
описаны выше) если привышает номинал создаем новую и тд. Так же желательно
использовать УЗО и Дифавтоматы, реле напряжения тоже не будет лишним.И конечно, в новострое, при наличии в наших квартирах такого количества электро-бытовой техники необходимо «доделывать» электрику (менять эл. щиток,автоматы,
прокладывать дополнительно кабель и тд.)Теперь вспоминаем уроки Физики: Припреобразовании ампера в ватты рассчитываютсявеличины исходя из такой формулы:Р = І * U, гдеР– единица мощности (Вт);I – величина силы тока (А);U – единица напряжения (В).При расчете помним, сколькоодин киловатт содержит ватт. 1 киловатт - это 1000 ватт.При преобразовании ампера в киловатты следует учитывать, что заоснову всегда берется только напряжение 220 В.И если вам лень со всем этим разбираться, то лучше обратится к специалисту илиорганизации, которая занимается данными вопросами и там помогут.