Oksana_P wrote:Самотеком, выдержали рекомендуемый угол наклона трубы 2 см на погонный метр.
вообще-то при диаметре трубы 5 см (у вас очевидно столько?) минимальный наклон должен быть 3 см на метр погонный. 2 см — это для более толстых труб, но вы навряд в стяжку запихнуть могли что-то толще 5 см.
VladGL member since 2011 · 1 305 posts
18.09.2018, 20:20 · #22
Oksana_P wrote:Самотеком, выдержали рекомендуемый угол наклона трубы 2 см на погонный метр.
да, но в все этото в стяжку! Как! На сколько вы ее подняли?
Oksana_P member since 2008 · 2 144 posts
19.09.2018, 09:33 · #23
МихалМихалыч wrote:вообще-то при диаметре трубы 5 см (у вас очевидно столько?) минимальный наклон должен быть 3 см на метр погонный. 2 см — это для более толстых труб, но вы навряд в стяжку запихнуть могли что-то толще 5 см.
МихалМихалыч, да Вы правы,  в ин-нете  рекомендуют  для кухонной мойки трубы 5см и угол 3 см/п.м. Прошу извинения у сообщества за дезинформацию.
Oksana_P member since 2008 · 2 144 posts
19.09.2018, 09:56 · #24
VladGL wrote:да, но в все этото в стяжку! Как! На сколько вы ее подняли?
Да, Влад,  штробили стяжку  под кухонную канализацию и еще под трубы х/г воды.  Был чуточку виден  верхний торец   канал.  трубы со стороны мойки,  но плиточник сказал, чтобы я этим не заморачивалась, т.к. ему все равно ровнять пол под плитку, все закроет.  По залу трубы мы не клали,  мойка  сразу в углу у стенки.
МихалМихалыч member since 2013 · 3 546 posts
19.09.2018, 10:26 · #25
Oksana_P wrote:Да, Влад,  штробили стяжку  под кухонную канализацию и еще под трубы х/г воды.  Был чуточку виден  верхний торец   канал.  трубы со стороны мойки,  но плиточник сказал, чтобы я этим не заморачивалась, т.к. ему все равно ровнять пол под плитку, все закроет.  По залу трубы мы не клали,  мойка  сразу в углу у стенки.
Одной стяжкой дело не обошлось! Вы там заодно на 2-3 см углубились и в стационарное перекрытие. Т.е. повредили несущую конструкцию.
Oksana_P member since 2008 · 2 144 posts
19.09.2018, 10:50 · #26
Михалыч, какое повредили конструкцию. Там до меня  в перекрытии вокруг стояка такая дыра была, что я могла соседу  вниз бутылку передавать.)
А,  я поняла, желобок 2-3 см на торце этой дыры. Ну Вы, Михалыч,  как скажете!  Вот,  на форумах пишут, что люди в панельках целые стены демонтируют!