Observer wrote:"интересно услышать коментарий от технадзора Архиматики"
В Архиматике морозятся...
Наверное,...
Архиматика ответила на счет окон:
" 2011-12-28 08:18 am
Согласно ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкцiї будiвель i споруд. Теплова iзоляцiя будiвель"
2.2 Мiнiмально допустиме значення R q min опору теплопередачi непрозорих огороджувальних конструкцiй, свiтлопрозорих огороджувальних конструкцiй i дверей житлових i громадських бу¬динкiв встановлюється згiдно з таблицею 1 залежно вiд температурної зони експлуатацiї будинку.
В соответствии с первой климатической зоной Украины, к которой относится Киевская, минимально допустимое значение сопротивления теплопередаче светопрозрачной ограждающей конструкции жилых домов R q min, м2•К/Вт - 0,6.
Поэтому, могут быть использованы конструкции со стеклопакетами с энергосберегающим стеклом или с двухкамерными стеклопакетами. Соответственно типы окон, заложенные в проекте, являются оптимальными для Киевской области.
Однокамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом были установлены в местах габаритного остекления и в нестандартных размерах стеклопакетов. В других местах преимущественно установлены двухкамерные стеклопакеты.
Стеклопакеты в оконных проемах на всю высоту помещения с шириной
открывающейся створки более 800 мм применены однокамерные с
энергосберегающим стеклом. Это необходимо для облегчения конструкции с
целью ее долговечности и удобства в эксплуатации. Требования к
теплотехническим свойствам выдержаны. Коэффициент теплопроводности не менее
R-0,6. "