aleksgarmash
14.04.2013 11:58:30
Skippy: То, что воткнули в стыки панелей на уровне третьего этажа третьей секции со стороны...
это ж уже лет через 7-8 этот пенопласт усядется и там будет заводится грибок, плесень - это холодная/мокрая зона будущего владельца квартиры!!! пенопластом заткнуть - это не совсем правильно в такой ситуации! - есть материалы более долговечней
dandare
14.04.2013 12:21:26
ииванович:
) не ужели не видно куда укладывают вкладыши (именно вкладиши). У них в технологических...
Прямо - не видно куда укладывается.
Интересно почему пенопласт?
И где у домов 10а и 10б - ИТП?
Или его не будет?
aleksgarmash
14.04.2013 12:25:21
только что из общего фото приблизил участок квартиры на высоком этаже - тоже есть зазоры большие (тоесть зазоры везде с перепадами, скорее зависит от кривизны панели передней)
aleksgarmash
14.04.2013 12:26:51
dandare:
Прямо - не видно куда укладывается.
Интересно почему пенопласт?
И где...
что такое ИТП???
(и тоже присоединяюсь - почему пенопласт вместо альтернативного материала- более долгоживущего!?! ВЕДЬ НИКТО ЖЕ НЕ БУДЕТ ФАСАД ДОМА РАЗБИРАТЬ ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПЕНОПЛАСТ НА НОВЫЙ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ!)
dandare
14.04.2013 15:48:48
ИТП - это индивидуальный тепловой пункт,
как во всех домах МК
Этакая пристройка возле дома
Skippy
14.04.2013 16:07:17
dandare, так ли во всех? :) Если речь именно о пристройках, то что-то я их окромя как возле двух "тетрисов" (как на прикрепленном плане дома по ул. Ващенко, 3) не припомню, но там они вполне себе оговорены заранее. Может есть возможность разместить ИТП где-нибудь в подвале? А то у нашего 10-А в поле прямой видимости и так целых две трансформаторных подстанции: районная и обыкновенная, не говоря уже о деревенских.
dandare
14.04.2013 16:21:35
Трансформаторные подстанции (ТП) - это отдельная история.
На 5й стройплощадке, так вообще внутри дома, на 1м этаже...
ИТП точно есть в домах (Стройплощадки): 7,6,8,5,9,4
vlapov
14.04.2013 16:37:58
Skippy: То, что воткнули в стыки панелей на уровне третьего этажа третьей секции со стороны...
межпанельные щели +- кулак по всех плоскостях. По хорошему делать нужно гидроизоляции, запенивать, использовать разного рода герметики. А на деле кидают пенопласт, паклю, а потом мажут раствором.
Skippy
14.04.2013 16:44:19
dandare, 8,9 - "дома-тетрисы", с ними понятно. Смотрю планы для какой-то из "звездочек" (4,5,6,7), вроде тоже есть, а вот по памяти с трудом могу вспомнить к какому из торцов их пристроили :) Можно допустить, что есть и для домов №2, №3 где-нибудь в подвале под пристройкой с офисами. Не совсем понятной остается ситуация с Фаворитом и Лялей (600-м ака ст. пл. №1).
Skippy
14.04.2013 16:45:52
vlapov:
межпанельные щели +- кулак по всех плоскостях. По хорошему делать нужно гидроизоляции,...
Последний пункт - опционально?