Добрый вечер! По поводу осмотра индивидуального теплового пункта (ИТП), подвала и насосной, который состоялся 13.03.
В ИТП оборудование в рабочем состоянии, но есть некоторые замечания.
- На момент осмотра контроллер, отвечающий за тепло второй зоны (выше 12 этажа), был некорректно настроен. В следствии чего подача тепла на вторую зону составляла всего 28 градусов.
-Так же датчики температуры наружного воздуха отображают завышенную температуру, чем она есть на самом деле.
- Ранее я предлагал понизить температуру горячей воды в ночное время, но с оборудованием, которое установлено в ИТП, это невозможно.
По подвалу: там сухо, но грязно (разбросаны куски проводов и изоляции)
По насосной: замечаний нет, оборудование работает исправно в установленном режиме.