В двадцатилетних домах розетки тоже на одном проводе, при этом еще и алюминиевая проводка и без заземления. Вы уверены что все так плохо? Может не все так страшно как вам сказали?У меня как раз такой дом. И сейчас испытываю большие проблемы с электричеством. стоит бойлер, обогреватель, телики, компьютеры и ещё электро чайник. Естественно автомат отрубается очень часто. И это плохо.
По проводке в доме. Сделал себе разделение по розеткам.
Освещение и плиту не трогал, там смысла нет.
что сделал с розетками:
1. Протянул новый кабель от щитка в коридоре на внутриквартирный щиток. Поставил кабель сечением 6мм (такой кабель рассчитан на 42 ампера нагрузки). В щитке поменял дифавтомат 25ампер на двухполюсный автомат 32 ампера (кабель должен иметь запас прочности не около 30% от номинала вводного автомата).
2. Установка внутриквартирного щитка:
В качестве вводного автомата в квартире, поставил снятый из коридора дифавтомат. После него устанановил реле напряжения (дом новый, ремонты будут сказываться на электропитании всего дома, так что защита просто необходима). После реле установил 3 однополюсных автомата по 20 ампер с разделением нагрузки на:
а) розетки в комнате;
б) розетки в кухне;
в) розетки в ванной (фен, стиралка и бойлер).
Картинка во вложении.
Расположение розеток и кабели в стенах оставил родные. Они нормальные (те кто говорит иначе, просто хотят заработать или не компетентны). Каждая ветка осталась последовательной, так как для параллельной нужно ломать пол во всех направлениях.
Единственное место где я разбивал пол, это коридор (и немного на кухне) + штроба на стене в коридоре от внутриквартирного щитка к полу (без этого никак). Тем кто уже сделал пол и решил заняться электрикой - сочувствую.