Ivengo wrote:1-я секция 19-й этаж. Да, давление нормальное, но вода прохладная. А стояк даже не...
___________________________________________________________________________
Если давление нормальное, то скорее всего так, как я и сказал - перекрыт кран круговой циркуляции, горячая вода должна быть горячей круглосуточно, а не остывать в трубах, полотенцесушители не должны остывать ночью, да и счетчик не должен считать холодную воду вместо горячей, это неисправность системы. Во второй секции если в 3 часа ночи включить горячую воду, то и потечет горячая сразу... Вам необходимо обратиться к сантехнику, а если он не отреагирует, то к мастеру, официальное письмо в ПУЭЦ и т. п.
А по поводу регулирования температуры, то в водопроводе ГВС температура круглый год должна быть одинаковой и соответствовать нормам СНиП 2.04.01 (минимум 50-60 град. С, у меня на 12 этаже во 2-й секции сейчас в 23:07 - 54,5 град. С), это и входит в стоимость 17,41 грн./м3 горячей воды.
СНиП 2.04.01 Внутренний водопровод и канализация зданий
Пункт 2.1 — Глава 2 Качество и температура воды в системах водоснабжения
Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874—82. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.
Пункт 2.2 — Глава 2 Качество и температура воды в системах водоснабжения
Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60°С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50°С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75°С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".
Пункт 2.3 — Глава 2 Качество и температура воды в системах водоснабжения
В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.
Пункт 2.5 — Глава 2 Качество и температура воды в системах водоснабжения
Температура горячей воды, подаваемой водонагревателями в распределительные трубопроводы систем централизованного горячего водоснабжения, должна соответствовать рекомендациям руководства по проектированию тепловых пунктов.
Пункт 5.12 — Глава 5 Системы водопровода горячей воды
Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).