alf_a member since 2011 · 32 posts
25.11.2011, 11:31 · #2681
Не могу дозвонится Ольге Антоновне: то нет в кабинете, то на обеде.

У кого есть информация о процедуре подключения воды и электричества?
Уж очень хочется в этом году заселиться :)
section1 member since 2011 · 13 posts
25.11.2011, 11:37 · #2682
Электросчетчики установят строители, их получать не нужно. Только после расписаться о получении.
Водомеры и фильтры для воды выдадут на руки. Ольга Антоновна завтра будет работать до "последнего" клиента, так что подходите.
Idalgo member since 2003 · 2 496 posts
25.11.2011, 11:38 · #2683
Я понял что электросчетчики
И какая процедура их установки, Вы в курсе?
alex_chavdar member since 2011 · 122 posts
25.11.2011, 11:41 · #2684
Теж тiки з квартири. Консьєржка просила приходити контролювати, щоб батареї не потекли, бо в когось з 1-ї секцiї 9-го поверху таке трапилось.

По лiчильниках:
1. Щоб написати заяву на їх отримання тре пiдписати Акт з ЖЕКом + Акт про отримання комплекту ключiв.
1а. Дуже менi той акт сподобався, наприклад: власником квартири залишається Забудовник до пiдписання Акту мiни, але iнвестор несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за все шо є в квартирi) До речi, замки мiняти можна буде пiсля того, як пустять воду.

2. ЖЕК нам видає водомiри, лiчильники i тд i ми йдемо до будiвельникiв. До кого точно звертатися не сказала, а я щось i не подумав запитати. Анатолiївна сказала, що як тiльки поставлять лiчильник ( i якщо в квартирi стоять автомати) - одразу можна пускати електроенергiю.
Idalgo member since 2003 · 2 496 posts
25.11.2011, 11:49 · #2685
2 alex_chavdar
Спасибо за информацию. Ну, с водомерами, я никакого акта не подписывал, получил их у бригадира сантехников, просто расписавшись у него в тетрадке. Кстати, в комплекте должны давать еще и фильтры грубой очистки и какие то еще переходники вроде
Idalgo member since 2003 · 2 496 posts
25.11.2011, 15:25 · #2686
Пару впечталений от долгожданного отопления
Зайдя в квартиру разницы по температуре не заметил. Увы. Одна батарея, что поменьше была теплая полностью, а вторая большая теплая только со стороны подачи теплоносителя, а так холодная-( Не знаю либо где то воздушная пробка, либо сама разводка отопления у нас неэффективная, либо в связи с тем, что дом только подключили греют вполсилы. Потрогал сам стояк от которого идет разводка, так он ощутимо горячий. А уже труба от гребенки нет.
И еще. У нас оказывается установлен верхний кран, позволяющий установить теплоголовку. Т. е. крутится он не как обычный запорный кран. Интерестно кто производитель и какие головки подходят?Кто нибудь в курсе?
м319 member since 2011 · 26 posts
25.11.2011, 17:07 · #2687
Для Идальго.
Там где у вас не вся батарея горячая нужно выпустить воздух. Для этого нужно
с помощью отвертки шириной 5-6мм открутить винт на кранике "Маевского"(заглушке) с другой стороны батареи от регулятора температуры и выпускать воздух пока не появится жидкость. И все.
Idalgo member since 2003 · 2 496 posts
25.11.2011, 17:30 · #2688
2 м319
Cпасибо. Я так и планировал сделать. правда мне сказали что есть специальные отвертки для кранов Маевского. Ну если можно обычной открутить то попробую
Феникс member since 2007 · 841 posts
25.11.2011, 19:55 · #2689
Мне в 3 секции 2 этаж пустили тепло. Батареи теплые, но руку держать на них можно без проблем долго. Т. е. должны быть теплее. В квартире сейчас 10 градусов. Сантехники говорят, что через 3 дня батареи будут горячее.

Ставят счетчики на електроэнергию. Какие-то небольшие, серые.

Сантехники сказали, что включение воды планируется с понедельника. А чтобы пользоваться туалетом - рекомендуют воду приносить с 1 этажа в бутылях.

Увидел ещё одну проблему: ванная комната и туалет - холодные.

Свет в подъездах продолжают вечером выключать. Кто знает, где он включается?
vksorokin member since 2011 · 195 posts
26.11.2011, 17:23 · #2690
Уважаемые соседи!
Близок час, когда в нашем доме появятся первые постоянные обитатели. В то же время будут идти работы с применением электроинструментов, а возможное отсутствие длительное время горячей воды (да и потом то же), заставит использовать электрические водонагреватели. Вода, не зависимо в каких трубах протекает, является хорошим проводником тока. Вы, наверное обращали внимание на наличие в туалете и ванной одножильного провода (у меня он красного цвета). Это провод для подключения системы уравнения потенциалов. Попросите Ваших мастеров в обязательном порядке выполнить работы по уравнению потенциалов. Почему-то нас не предупреждали об этом ни строители ни ЖЭУ. Ниже - более подробно.
В соответствии с ПУЭ-7, электромонтаж системы уравнивания потенциалов в ванной комнате является обязательным. К системе уравнивания потенциалов должны быть присоединены все открытые токопроводящие части, а так же сторонние токопроводящие части. Если трубы горячего и холодного водоснабжения, а так же отопление и канализация выполнены из полипропилена, то в обязательном порядке требуется подключить к системе уравнивания потенциалов металлические смесители, металлический корпус ванной (душевой), а так же сторонние токопроводящие части, выходящие за пределы помещения ванной комнаты. В соответствии с ПУЭ, п. 7.1.88, к системе уравнивания потенциалов требуется присоединить защитные контакты штепсельных розеток и электрооборудования.
ПУЭ-7
7.1.88
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.