kosha
10.10.2011 08:55:00
всю проводку заменили ее нельзя оставлять будет много проблем!
на фото новая проводка !!!
kosha
10.10.2011 08:58:49
проводка
sam-4
10.10.2011 09:00:44
По поводу проводки. Сечения 3,5 не может быть, это нестандарт. У нас должно быть 2,5 к розеткам и 1,5 к выключателям. Я еще у себя не смотрел, но сосед, который начал ремонт, говорил, что вроде бы все нормально с сечением.
По поводу "лишних метров", то я тоже один из тех, кому их насчитали. Готов собиратся и что-то делать.
alex2
10.10.2011 09:01:39
все менять никчему, достаточно от щитка провести два новых провода один на кондей второй на болер и стиралку, на болер и стиралку лудше ставить диф автомат. от щитка идут гофры до квартиры так что затянуть провод элементарно.
alex2
10.10.2011 09:03:53
kosha : кто вам такого наваял?
alex2
10.10.2011 09:09:01
провод сечением 2.5 расчитан на 5 киловат, какую современную технику вы хотите поставить с такой нагрузкой?
kosha
10.10.2011 09:09:31
штукатурить тоже не нужно можно просто поклеить обои!!!
warlock
10.10.2011 09:10:52
Блин, я же специально уточнил - "в цифрах могу наврать, потому что вообще не понимаю, о чем речь". Чем вы читаете? 3,5 - это условно, суть в том, что проводка слабая, может не выдержать обилия электроприборов.
kosha
10.10.2011 09:11:13
alex2: провод сечением 2.5 расчитан на 5 киловат, какую современную технику вы хотите поставить...
индукционная плита 7 киловатт!!
kosha
10.10.2011 09:14:05
alex2: все менять никчему, достаточно от щитка провести два новых провода один на кондей...
проводку затягивали 5 часов +разбивали порог +все завалено в трубках раствором!!!