Realt.ua - Main

Буча, Нове шосе, 14 — будинок 3 (Київміськбуд)

Started by Dorm_dom3, December 2009 · 1 286 posts

sam-4 member since 2010 · 14 posts
10.10.2011, 09:00 · #812
По поводу проводки. Сечения 3,5 не может быть, это нестандарт. У нас должно быть 2,5 к розеткам и 1,5 к выключателям. Я еще у себя не смотрел, но сосед, который начал ремонт, говорил, что вроде бы все нормально с сечением.
По поводу "лишних метров", то я тоже один из тех, кому их насчитали. Готов собиратся и что-то делать.
alex2 member since 2011 · 92 posts
10.10.2011, 09:01 · #813
все менять никчему, достаточно от щитка провести два новых провода один на кондей второй на болер и стиралку, на болер и стиралку лудше ставить диф автомат. от щитка идут гофры до квартиры так что затянуть провод элементарно.
alex2 member since 2011 · 92 posts
10.10.2011, 09:09 · #815
провод сечением 2.5 расчитан на 5 киловат, какую современную технику вы хотите поставить с такой нагрузкой?
kosha member since 2008 · 333 posts
10.10.2011, 09:09 · #816
штукатурить тоже не нужно можно просто поклеить обои!!!
warlock member since 2007 · 234 posts
10.10.2011, 09:10 · #817
Блин, я же специально уточнил - "в цифрах могу наврать, потому что вообще не понимаю, о чем речь". Чем вы читаете? 3,5 - это условно, суть в том, что проводка слабая, может не выдержать обилия электроприборов.
kosha member since 2008 · 333 posts
10.10.2011, 09:11 · #818
alex2 wrote:провод сечением 2.5 расчитан на 5 киловат, какую современную технику вы хотите поставить...
индукционная плита 7 киловатт!!
kosha member since 2008 · 333 posts
10.10.2011, 09:14 · #819
alex2 wrote:все менять никчему, достаточно от щитка провести два новых провода один на кондей...
проводку затягивали 5 часов +разбивали порог +все завалено в трубках раствором!!!
alex2 member since 2011 · 92 posts
10.10.2011, 09:20 · #820
так это как каму повезет, я затянул за пол часа, правда я знал где надо раздолбать выход.7 киловат чтото сильно доура.

Your reply

Log in to reply.

Log in