Позняки-2, пр. Григоренко, 12 - стройплощадка 2, (Киевгорстрой)

avatar-online

Slavon

Slavon

27.01.2012 14:56:18

от куда цифра 20см? Высота потолков 2,64, до плиты, мои 2,55,-это 90мм на всё про всё а это и стяжка и "чистый" пол.

Цитувати
avatar-online

resident

resident

27.01.2012 14:57:36

откуда 2,64? я мерял - 2,75

Цитувати
avatar-online

Slavon

Slavon

27.01.2012 15:00:07

я честно говоря не мерял, но судя по документации, от пола до пола 2800, минус плиту 160мм и выходит 2640.

Цитувати
avatar-online

coldfire

coldfire

27.01.2012 15:02:14

у меня 2,65 в квартире

Цитувати
avatar-online

resident

resident

27.01.2012 15:18:35

Придется завтра идти на стройку, а то за сегодня много вопросов возникло.
Для справки - в АППС высота в чистоте (имеется ввиду со стяжкой) - 2,63м.
Я мерял при покупке квартиры, но в 14-м доме, (в нашем мерять еще нечего было)намерял 2,75 чему был очень рад, позже в том-же 14-м доме выяснилось, что нигде нет стяжек

Цитувати
avatar-online

Egoshua69

Egoshua69

27.01.2012 19:25:43

Slavon: это что за спецслужба "Позняки"? Боюсь вас разочаровать, дорогие соседи, но может...
__________________________________________________________________________________________
Мужики - не надоело Шпиёнов ловить? Вроде бы уже порешили, что шпиён тут я? Али как?
Tinker, tailor,
soldier, sailor,
rich man, poor man,
beggar man, thief.
А электрику, по хорошему, надо бы переделать минимум на 8 автоматов (если двушка), соответственно перераспаяв коробочки. Из расчета один Диф на плиту и поверхность, один на стиралку и бойлер (а то и по одному на брата), ну и по группам розеток и выключателей соответственно комнат. На плиту, естественно, медь нужного сечения если плитка 9,4 кВт, то сечение 4кв.мм (если провод медный в двойной изоляции под щикатурку) и автомат минимум на 50 А

Цитувати
avatar-online

resident

resident

27.01.2012 19:38:32

ежели 9,4 кВт, то 4 кв. мм будет мало, 6 нужно

Цитувати
avatar-online

Egoshua69

Egoshua69

27.01.2012 20:04:49

Ну чтож, проверим.......
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум - 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 9 киловаттам (9000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 9000/220=40,9 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 40/10=4 кв. мм.
Но вспомним, что у нас не 9000 ватт, а 9,4 киловатта, т. е. 9400 ватт, следовательно добавим мощи и запаса, умножив значение 4 кв. мм. на 1,5 (чтоб провод не грелся!).
Получим 6 квадратов!
Вот видите, Резидент, я могу и соглашаться, если собеседник объективен и актуален! Не так ли?
Итак... мы принесли людям пользу, сосед!

Цитувати
avatar-online

Иван12345

Иван12345

27.01.2012 20:15:44

Добрый вечер!!!
Когда мне делали электрику в квартире, была озвучена следующая информация: сечение провода к электроплите 4 кв. мм, кабель медный, и электроплита на отдельном автомате. На все розетки медный кабель сечение 2,5 кв. мм, на отдельном автомате. Все лампочки медный кабель, сечение 2,5 кв. мм, тоже на отдельном автомате.
Так мне рассказал электрик КГС. Квартира двушка во второй секции.

Цитувати
avatar-online

Egoshua69

Egoshua69

27.01.2012 20:20:35

Добрый вечер!
Тут главный цимус в следующих словах "в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов"...:-))) Это если очень популярно!
4 или 6 - решать Вам. Ну и от плиты зависит. Я бы на поверхность и плиту при 9,4 квт. пустил бы все же 6 квадратов.

А вот во второй части - лажа! Все лампочки равно как и все розетки замыкать по всем комнатам и коридорам на один автомат - глупо и неправильно! Это все равно что добавить автомат на плиту, автомат на бойлер и автомат на стиралку к тому, что сделал Вам КГС до этого. Вот и все! Считай, никакой переделки. Слушайте этого электрика пореже - он Вам не рассказывал, случайно, про дырку под розетку за 10 у.е? В киеве есть расценки и по 6. Кстати, кто верит электрику из 2-й секции (здоровый и высокий такой, категоричный) - советую присутствовать при прокладке каждого метра провода, который он Вам посоветовал купить и передать ему для переделки электрики! Иначе оставит все, как и было!

Цитувати
<< 332 333 334 335 336 ... 1461
Архів