carcass
28.03.2012 14:44:15
Ну всё верно, осталось только соблюсти 7.1.83 :)
И еще учтите, что 30мА это номинал, а срабатывание _обязано_ произойти от 15мА до 30мА.
Например, одновременное включение чайника, стиралки и, скажем, микроволновки даст кратковременный скачок мощности > 6кВт, ток утечки при этом составит >12мА.
В общем, я бы не рекомендовал:)
golga
28.03.2012 18:37:22
Rusja:
30мА для защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении
100мА...
акриловую?)
golga
28.03.2012 18:41:57
AskaN: Rusja : в с/у есть даже проводок для этого
-> )))) я до сих пор думал, что это...
да, радио явно, по мнению строителей штука если не первой, то как минимум второй необходимости.
Его специально спроектировали, чтобы объявлять о повышении тарифов и. о. ЖЭКа.)
golga
28.03.2012 19:17:36
По теме: Мы сегодня щиток в квартире открыли и проверили. Оказалось там (на 2 комнаты) уже стоят (судя по виду) 2 дифавтомата по 16 А (на розетки во всех комнатах и в коридоре+на розетки в кухне), 1 автомат на 10 А (это освещение) и 1 на 40 А (это печь).
Про дифавтомат на печь как-то забыли. Не удивительно. Экономия приличная, учитывая что на печь 40А должен стоять.
На бойлер и стиральную машину будем отвод делать, скорее всего, от коридорной розетки. По расчету получается, что автомат на 16А не выдержит бойлер на 1,5кВт, стиральную машину на 0,85кВт и например, утюг, фен (1,5+0,85 + 1,5 + 1,5 = 5,35 умножаем на 4,6 =24,61А).
Но, как показывает опыт, дифавтомат на 16 вполне выдерживает утюг, духовку и стиральную машинку.
Пока думаем, но наверное на всякий случай, заменим соответствующий дифавтомат 16А с чувствительностью 30 мА на 25А с чувствительностью 30мА. И заменим автомат на 40А (который на печь), дифавтоматом на 40А чувствительностью 30А.
carcass
28.03.2012 19:35:58
golga, номинал автоматов выбирается исходя из сечения проводки, т. к. основная функция автомата -- защита этой самой проводки. На медь 2.5 квадрата автомат должен стоять номиналом 16А.
AskaN
28.03.2012 20:04:09
Из последних размышлений (пока ждем документы)...
->... Вот при купле-продаже на вторичке, продавец предоставляет выписки об уплате долгов за комуналку и тд, т. е. новый владелец получает жилье с правом собственности без долгов...
Т. е. выходит долг Ковальская должна погасить перед передачей права собственности... т. е. как мне кажется, если она передаст право владения,
НО с долгом по комуналке, то этот долг станет долгом нового владельца и доказать сможешь - еще меньше.
-> У кого какие идеи...хотя, я уже морально смерился с тем, что придется заплатить задним числом ((,... но все же
golga
28.03.2012 20:06:03
carcass: golga, номинал автоматов выбирается исходя из сечения проводки, т. к. основная функция...
понятно. значит нет смысла менять 16 на 25. как тогда сделать так чтобы без отключений пользоваться бойлером, стир. машинкой и, хотя бы, феном одновременно, ведь это уже больше 16 А)?
carcass
28.03.2012 20:32:03
golga, а он и так выдержит.
Автомат 16А с кривой отключения C будет держать ток менее 1.13 номинала (18A) больше часа, а от 1.13 до 1.45 (23A) -- до часа.
golga
28.03.2012 21:05:07
ясно. спасибо. а дифавтомат на печь поставить имеет смысл?
carcass
28.03.2012 21:33:07
Понимаете, заранее предугадать какой конкретно электроприбор когда решит ударить кого-то током невозможно, так что решать вам.