Rusja: golga :
Да, можно. Диф. реле должно по току выдерживать суммарную нагрузку всей...



30мА для всей квартиры очень мало.

Цитувати
avatar-online

AskaN

AskaN

28.03.2012 12:37:13

Возможно кому то, будет интересно (насчет ЖЭК-Ковальской):
http://realt.ua/Forum/0.php?IDF=3&IDT=4776&cpg=177
начиная с mishanyayalta : 27.03.12 / 13:16

Цитувати
avatar-online

Rusja

Rusja

28.03.2012 13:17:35

carcass:
30мА для всей квартиры очень мало.



30мА для защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении
100мА для защиты людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении
Я бы не рисковал, ну это дело личное.
Да и ванну обязательно заземляйте....(в с/у есть даже проводок для этого)

Цитувати
avatar-online

Rusja

Rusja

28.03.2012 13:26:14

Кто знает БТИ выше 100квартиры когда будет?

Цитувати
avatar-online

carcass

carcass

28.03.2012 13:27:17

Проблема в том что 30мА на квартиру чревато частыми ложными срабатываниями. В итоге его выкинут и останутся без защиты вообще.

Цитувати
avatar-online

AskaN

AskaN

28.03.2012 13:27:28

Rusja : в с/у есть даже проводок для этого
-> )))) я до сих пор думал, что это радио)))

Цитувати
avatar-online

Rusja

Rusja

28.03.2012 14:03:51

carcass: Проблема в том что 30мА на квартиру чревато частыми ложными срабатываниями. В итоге...



Бывает....
Поэтому себе ставлю отдельно на нужные группы, пока в ущерб сантехнике...

AskaN
:) я даже специально проверял, что это земля, а не просто проводок замурованый в стену.

Цитувати
avatar-online

carcass

carcass

28.03.2012 14:10:16

Ну вообще-то есть ПУЭ 7.1.83 и 7.1.84 там написано что и как ставить :)
А насчет проводка в ванной -- это скорее всего часть дополнительной системы уравнивания потенциалов, ПУЭ 7.1.88.

Цитувати
avatar-online

Rusja

Rusja

28.03.2012 14:19:25

carcass :
Вот там и написано в Главе 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий:
7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА

Цитувати
avatar-online

Rusja

Rusja

28.03.2012 14:28:06

По ванной абсолютно верно