Минимально ставьте одно узо(утечка 30мА) перед автоматами, хватит. Лишних денег есть, то поставьте 2-3 узо и распределите. По цене оптимальней будет Хагер.

Если линий не много, и хотите на диф. автоматах то по цене оптимальней Мьоллер.

Если линий много и хотите на диф. автоматах то придется не тока штаны но и трусы снять.
Rusja member since 2011 · 195 posts
29.03.2012, 06:39 · #1482
carcass wrote:golga, номинал автоматов выбирается исходя из сечения проводки, т. к. основная функция...
А где Вы видели у нас в квартире кабель на 2,5квадрата?
Розетки сдлеланы 1,5, освещение то-ли 1,5 то-ли 1,0 не присматривался.
А на 1,5кв. положено ставить 16А, на 2,5кв 25А автоматы.
Но большинство бытовых розеток макс 16А, исходя их этого - автомат только на 16А.
Ну да ладно, а форум превратился в форум электриков :)
Когда БТИ то будет выше 100 квартиры?
Amazon member since 2011 · 79 posts
29.03.2012, 07:29 · #1483
так ведь было уже выше 100 квартиры. к нам на 14 точно приходили и несколькими этажами выше были. я так понимаю, среднюю часть квартир осматривали.
carcass member since 2011 · 14 posts
29.03.2012, 07:36 · #1484
Ну кабель я действительно не видел, а что будет с кабелем 1.5 китайских квадрата при его длительной работе под током 20-21 ампер можете додумать сами.
Rusja member since 2011 · 195 posts
29.03.2012, 08:18 · #1485
Amazon wrote:так ведь было уже выше 100 квартиры. к нам на 14 точно приходили и несколькими этажами...
Я из 148, БТИ ещё не было. Звонил в Ковальскую, сказали что пока нет, перед БТИ будут обязательно звонить...
Rusja member since 2011 · 195 posts
29.03.2012, 08:22 · #1486
carcass wrote:Ну кабель я действительно не видел, а что будет с кабелем 1.5 китайских квадрата...
Вот поэтому в с/у бросил отдельную группу 2,5кв (до коробки, и 1,5кв до потребителей) на бойлер, подогрев пола, стиралку, фен, антипотоп....
carcass member since 2011 · 14 posts
29.03.2012, 08:43 · #1487
Rusja, я, возможно, покажусь вам занудой, но автомат выбирается по минимальному сечению. Если у вас за автоматом есть кабель сечением 1.5 квадрата, то установив автомат в цепи на 25А вы превысили почти в два раза допустимые нормы по току для этого участка.
Chen member since 2011 · 26 posts
29.03.2012, 09:15 · #1488
Относительно сечения проводов в розетках - фото провода торчащего из подрозетника в комнате (лето 2011) до того как его подключили к розетке.
Rusja member since 2011 · 195 posts
29.03.2012, 09:56 · #1489
carcass wrote:Rusja, я, возможно, покажусь вам занудой, но автомат выбирается по минимальному сечению....
А я и не говорил что ставил 25А, у меня всё 16А. Еслb есть 1,5кв или даже обычная розетка - ставить только автомат на 16А
golga member since 2012 · 110 posts
29.03.2012, 11:54 · #1490
carcass wrote:Понимаете, заранее предугадать какой конкретно электроприбор когда решит ударить...
понимаю.