drakon_78 писал(а):Работает
Ув. drakon_78. Спасибо за ответ.
Я также сегодня проверил этот момент. Вытяжка в ванной начинает работать в слабом режиме только при открытом окне на улицу. При закрытых окнах канал в ванной комнате "опрокинут" и по информации от строителей тянет весь стояк этот аж до самого подвала дома.
С большой вероятностью это случай неверного проектирования, где два стояка вентканалов в квартире и с разной высотой (с неравными параметрами). Более высокий стояк перетягивает на себя всё, а недостающий для циркуляции воздух берётся с более низкого стояка.
Самое интересное (по информации от строителей) это касается практически всех квартир в доме за редким исключением. Просто многие не заявляют в СЖФ, либо ещё не поняли в чём дело. Или редко бывают в квартирах.
У тех, кто делает ремонты по вентканалам реально течёт.
Я ещё не начал делать ремонт, поэтому вентканал просто очень холодный и сухой, а в ванной комнате (при работающей батарее) температура на 6 градусов ниже других помещений, т.к. вентиляцию не закрывал, чтобы не дать образоваться грибку.
Решения пока вижу следующие:
- удлинение коротких стояков вентканалов до высоты соседнего (возможно с применением дефлектора); наиболее правильное и недорогое в эксплуатации решение задачи.
- организация притока тёплого прогретого воздуха снизу стояка; (вариант связан с затратами на оборудование и электроэнергии на обогрев этого воздуха и создание тяги почти постоянно)
- организация приточной вентиляции в каждой квартире. Не очень хороший вариант (опять же затраты дополнительные на организацию этой вентиляции в каждой квартире и прогрев дополнительного холодного воздуха)
Решением вопроса должен заниматься застройщик и ЖЭК наш - СЖФ.
Заявления, пожалуйста, пишите им.