результат посещения моей квартиры по поводу определения температуры комиссией сжф: - их электронный термометр показывает +19 )))))) - мой спиртовой термометр: +15...+16 градусов в зависимости от помещения. очень чудно)))))
Sergik_C писав(ла):результат посещения моей квартиры по поводу определения температуры комиссией сжф:...
Да уж, это как у ГАИ замер скорости :) нужно сертификат на термометр требовать ещё ) А у меня в ванной +6 даже было (не закрывал вентиляцию) так что их термометр тоже не поможет. Есть вариант другой... составляете акт, где подписи ставят независимые люди и подтверждают, что у Вас низкая температура. Ну и так далее. Хотя лучше такие вопросы коллективно решать, тогда способов с махинациями меньше будет. Ведь не только у вас такая ситуация.
nepiar писав(ла):Комендант общежития? Круто:-) Это наверное СЖФ по привычке считает наш дом...
Да, есть адекватные люди, согласен. Этот человек технадзор от СЖФ по нашему дому. Александр. Решить пытаются. Постоянно с ним в контакте. Уже говорили по поводу того, что скорее всего разница воздуховодов в 2-3 метра (а не 6-7, как у нас на стояке) заставит заработать их в верном направлении, как это работает в некоторых соседних квартирах. Вопрос только как труба (воздуховод) в 6 метров будет стоять при ветрах сильных... как бы опять с этим проектом не промахнулись в расчётах. Но, будем надеяться, что ошибки свои поправят. Дефлектор ставили в среду. У меня тоже сомнения, что поможет, но ... осталось проверить теперь.
общался со специалистами по отоплению и вентиляции, показывал им дом. Вывод пока один- верх стоящими этажами соседних секций создаются вихри которые запирают выход вентканала и создается опрокидывание потока. дефлекторы если и дадут какой-то результат позитивный, но он будет малый. Реальное решение - наращивать высоту вентканала и устанавливать над ними специальную конструкцию гребка для гашения вихрей. В современных реалиях никто не обращает внимание на нармещение дома относительно сторон света и розы ветров
Sergik_C писав(ла):общался со специалистами по отоплению и вентиляции, показывал им дом. Вывод пока...
Ага, правильно, "зона ветрового подпора" называется. Проектировщики видимо не слышали о таком или не учились вовсе. Вентканалы должны быть выше соседних близлежащих конструкций. Дефлекторы могут помочь, изучив розу ветров в зоне дома, и спроектировав их как раз под неё. Но совместно с увеличением вентканала это будет существенно надёжней. Установка только дефлектора без увеличения высоты может привести к тому, что работать вытяжка будет в зависимости от направления ветра. Ветер правильный - работает на выдув, неправильный - на вдув.
вентканал может быть ниже соседних конструкций, на схеме указаны условия, и оно не соблюдается. Плюс ошибка проектировщиков- никто не расчитывал по ветру.. застройщик который хочет все решить малой кровью, а его нада заставить
Sergik_C писав(ла):вентканал может быть ниже соседних конструкций, на схеме указаны условия, и оно не...
Вот, спасибо Sergik_C, хорошая и правильная картинка. 10 градусов угол должен быть по нормам, верно. С Этим расчётом метра на 3-4 поднимать надо вентканал. Он у нас сейчас около 2 метров высотой, а высота соседней стенки 6 метров над кровлей. Вообще я не понимаю проектировщиков, которые придумывают такие разновысокие конструкции кровли. Что ими движет, мне неясно.