Консультации по строительству, ремонтам - в этой теме

avatar-online

Инженер1

Инженер1

02.12.2008 20:50:25

мамочка, родненькая, не горюй !! раскричалась ))) я вам раскажу: в домах с монолитным каркасом провода "по стяжкой" как вы выразились, обозначает, что провода проложены глубже, в плите, в гофрированных рукавах. а далее, стяжка, которую сделали строители. на нее нужно уложить термоотражающую прокладку из фольгированного пенополистирола, на нее произвести монтаж электрической системы обогрева полов, в новую стяжку. далее выбираете покрытие - паркет, ковер, ламинат, линолеум. снова обращаетесь к строителям, которые произведут монтаж иии есть! готовый пол. желаю удачи. бог в помощь, как говорицца )))

Цитувати
avatar-online

Новичек

Новичек

03.12.2008 10:23:46

Инженер, спасибо, прочитал информацию по ссылке. Теперь в растерянности - строители предлагают положить под стяжку стиродур (это экструзионный вспененный полистирол), есть ли в таком случае смысл в дополнительной изолирующей подложке (например, Texsilen)? По идее, от ударного шума стиродур должен защитить, насколько я понимаю?

Цитувати
avatar-online

Инженер1

Инженер1

03.12.2008 15:36:27

Новичек, совершенно верно, одно из двух, два звукоизоляционных слоя не нужно. Стиродур прост в укладке - укладывается насухо, грубо говоря просто раскладывается по полу; также довольно эффективен в плане звуко и теплоизоляции. Выбирайте, что оптимальнее по цене.

Цитувати
avatar-online

Михайло

Михайло

09.12.2008 08:38:48

При прокладке кабельных нагревательных секций в полу их перекрещивание с силовыми кабелями и групповыми сетями разрешается при следующих условиях:
- силовые кабели прокладываются в трубах ниже нагревательных на расстоянии не менее 50 мм;
- силовые кабели должны выбираться с учетом дополнительного нагрева (температура окружающей среды +50°С).

Цитувати
avatar-online

Михайло

Михайло

09.12.2008 08:40:49

Или другой вариант, как писал Инженер, тоже годится.

Цитувати
avatar-online

polar

polar

09.12.2008 20:14:55

Здравствуйте, Инженер.
Я начинаю ремонт в старой хрущевке, и возник нюанс с электрикой. В доме нет заземления, а современным приборам оно нужно для нормальной работы. Как поступить?
И можно Ваши контакты в личку - для возможного сотрудничества
Спасибо!

Цитувати
avatar-online

Михайло

Михайло

10.12.2008 06:46:35

Обязательно использовать УЗО или по-другому дифреле.

Цитувати
avatar-online

polar

polar

10.12.2008 10:48:05

Так вроде бы для УЗО нужно заземление - иначе с чем он будет ток в "0" сравнивать, где возьмет эталон для сравнения и срабатывания?

Цитувати
avatar-online

Самойлович

Самойлович

10.12.2008 11:53:04

УЗО можно посадить и на зануление.

Цитувати
avatar-online

Михайло

Михайло

10.12.2008 11:57:11

Все правильно, только вместо заземления будет сделано защитное зануление, и у Вас на щитке будет система TN-С-S — система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников, и в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания. В электроустановках с системой заземления ТN-С-S электробезопасность потребителя обеспечивается не собственно системой, а устройствами защитного отключения (УЗО).

Цитувати
<< 17 18 19 20 21 ... 72
Архів