Если прибора нет (а его таки нет), то:
1. Пройдитесь по стяжке (простучите ее). Всегда есть места, которые к основанию не пристали и бухтят. Очень просто это сделать с помощью строительного (или любого другого) молотка. Лупить им в пол не нужно, а достаточно положить на пол и тянуть за ручку по стяжке. В "хороших" местах звук будет обычным, глухим. А в не приставших местах - звук пустотный, шуршащий, такое впечатление, что на стол насыпали сахара, и тягаете молоток по нему. Короче, описать звук сложнее, чем его, услышав – идентифицировать. Эти места имеет смысл вырубать тем же молотком, после чего, прогрунтовав, залить снова (в бетон имеет смысл добавить грунтовку – получается крепче и не только).
2. Так вот, вырубленные из стяжки кусочки и будут тестовыми. Определив площадь этих кубиков (или любой другой фигуры), положив его на пол, и наступив на него, до разрушения – определяем выдерживаемое стяжкой давление (все это конечно очень приблизительно).
3. Или, народный способ: берем гвоздь (на пример 100 мм), не острый. Жмем на него в стяжку с усилием с 10 кг и проводим по ней. При этом получается на стяжке свет лые царапины шириной не более как спичка, а глубиной ок. 1 мм.
4. Касательно укрепляющих пропиток, грунтовок… Нивелирмассы укрепляют поверхность. В принципе, есть эпоксидные и др. смоляные составы, принципиально увеличивающие поверхностную прочность стяжки. Еще грунтуют под плавающее покрытие жидким стеклом (я пртивник силикатов). А обычные грунтовки глубокого проникновения – понты, чтоб стяжка не пылилась и весь эффект. ИМХО - я в этом вопросе не спец.
5. Но в любом случае, обеспылить Вашу стяжку нужно (чтоб всю жизнь не дышать бетонной пылью из-под плинтусов).
Ну а дальше подложка + ламинат (п/доска). Или пробка (ей подложка не требуется).
Elena_I на форумі з 2008 · 459 повідомлень
31.07.2008, 12:44 · #152
Олег, спасибо Вам большое, в очередной раз очень много полезной информации от Вас. Если можно, то уточните, пожалуйста, п.3 с гвоздем: получение подобного следа при надавливании свидетельствует о том, что стяжка нормальная или наоборот?
И, касательно звука, может Вы знаете, стяжка устроенная плавающим способом, по-моему это так называется, (под ней сухой слой рассыпчатого материала -пенополистиролбетона, покрытого пленкой и вдоль стен демпферные ленты) должна при простукивании издавать такой же глухой звук, как обычная?
Олег на форумі з 2001 · 1 149 повідомлень
31.07.2008, 14:08 · #153
такую стяжку видел у дружбана в доме на Троещине от КГС.
Тут со звуками так: она будет звонко гудеть всей массой, если где есть отслоения, то будет под молоток шелестеть. Эту корку (если она будет) снять и переделать.

А гвоздь, если при протягиваете с силой по стяжке - оставляет неглубокую царапину - то все нормально (тоже очень приблизительно).
Elena_I на форумі з 2008 · 459 повідомлень
31.07.2008, 14:55 · #154
Ещё раз спасибо, пока все более-менее ясно. Пойду завтра молоток таскать:).
arina
26.08.2008, 22:17 · #155
Подскажите что делать, если пол был покрыт (давно) строителями дома смоляной основой. Они на нее плитку ПВХ клеили. До сих пор мы просто сверху клали ленолиум. Но вот решили "по-человечески" сделать. Мастера на такое основание (со смолой) просто набили сетку металлическую и залили все это дело самовыравнивающейся смесью Ceresit CN69, расчитанной на высоту от 3 до 15 мм а маяки у них стоят на высоте и до 40 мм! Почти вся сетка сверху осталась! Бухнули на 7 м2 кухни аж 7 мешков и заявляют, что еще надо. Я теперь просто не знаю что делать. Как ее сбивать если там уже сетка набита да и не захотят они - это точно. Я вообще боюсь, что все это счастье соседям на голову полилось.
man-eas на форумі з 2008 · 2 повідомлень
27.08.2008, 16:10 · #156
Если у вас слоя идут до 40 мм., то я не вижу смысла лить пол самами, при таких слоях лучше делать обычную цементную стяжку(можно с ПВА). При меньших слоях сетка та на полу и не нужна вовсе(если лить качественные полы и по технологии(CN 69 например)). Вообще мне кажется что все, что они вам делают-понты. Они просто дерут с вас деньги, поэтому и находят себе лишнюю работу(сетка, маяки и т. д.). Если под полом была смола, то скорее всего, что смесь только на сетке и держиться, поэтому демонтировать ее особого труда не составит. Если пол совсем уж страшнии, лучше его переделать, если перепады большие-лучше стяжка, если нет-смесь. Если пол сейчас хотябы по среднему в уровне, но просто сетка видна, то просто залейте его сверху тоненьким, жидким слоем того же CN 69. По поводу расхода, обычно оно так и получается, в среднем мешок на 1-1,5 м2.
Patisson на форумі з 2009 · 2 повідомлень
18.06.2009, 10:57 · #157
В новом доме убрал старую стяжку и хочу сделать новую.

Прошу помощь определиться с материалами.

Необходимо сделать нивелировку пола, причем слой от 2 мм до 20 мм миллиметров. Перелопатил много инфы и так и не нашел какой смесью можно сделать. остановился либо на Ceresit CN69 (но макс толщина 15 мм) либо CN83 (но мин толщина 5мм). Что выбрать? Наливаться будут поверх бетонных перекрытий в панельном домею

Второй вопрос: какую смесь лучше выбрать для стяжки/невилировки толщиной 10-30мм? Polimin СЦ-5 или Polimin ЛЦ-2


Вариант сделать стяжку 50 мм не подходит.

Заранее спасибо за ответ
mar6565 на форумі з 2005 · 541 повідомлень
25.06.2009, 10:02 · #158
полимин СЦ-5