Чуть позже, чем обещал, привожу некоторые факты касательно "украденной" кнопки лифта на 23-м этаже (см. фото).
1. После визита главного инженера лифт проработал 2 или 3 дня.
2. 19-го ноября кнопка была "украдена" неустановленными лицами - такую и информацию я получил в ходе обращения 21-го ноября по телефону телефон приховано в ТОВ "Данлiй" - это организация, которая обслуживает лифты в нашем доме.
3. Кнопка украдена достаточно профессионально, следов применения лома или молотка на фото не видно.
4. Представители ТОВ "Ковальська-Житлосервис" с заявлением в правоохранительные органы о порче имущества стоимостью несколько десятков а то и сотен тысяч гривен (стоимость лифта) не обращались.
5. Ни представители ТОВ "Ковальська-Житлосервис", ни сотрудники ТОВ "Данлiй" не приняли никаких мер по ограничению доступа посторонних лиц (в данном случае жильцов, например, детей) к оголенным элекирическим проводам, которые видны на фото.
Natalik_ писав(ла):Александр, спасибо за письмо, очень актуальные вопросы по пунктам, если решите делать...
Ок,
давайте напишем коллективное письмо. Но надо понимать, что польза от него будет точно такая же, как от индивидуального. Хотя нет! Такое письмо должно хоть немного объединить нас, жильцов дома. :-)
Выкладывайте или присылайте Ваши вопросы, буду готовить КОЛЛЕКТИВНОЕ письмо.
В среду, 27-го ноября, в 16.00 в холле (возле помещения для консьержей) состоится очередной (2-й) этап подписания АКТОВ-ПРЕТЕНЗИЙ. Представители Ковальской приглашены заказным письмом. Уведомление о том, что Ковальская письмо получила, вернулось. Так что, скорее всего, они придут.
Акт-заготовка приложен. Распечатывайте и приходите со своими актами. Подписывайте акты, подготовленные другими жильцами.
Напоминаю, что в прошлый раз были написаны 3 акта по 3-м проблемам: 1. Неработающий 4-й лифт 2. Бетонные блоки возле детской площадки 3. Отсуствие доводчиков на дверях пожарной лестницы
Ни одна из этих проблем на сегодня не решена.
На 27-е ноября выносятся следующие вопросы:
1. Отсуствие освещения на незадымляемой лестнице. 2. Мусор на 1-м этаже незадымляемой лестницы. 3. Мусор в лифтовой площадке 1-го этажа. 4. Мусор в лифтовой площадке 23-го этажа. 5. Наличие легковоспламеняющихся материалов в грузовом лифте.
lu291208 писав(ла):ВНИМАНИЕ - НАПОМИНАНИЕ!!! В среду, 27-го ноября, в 16.00 в холле (возле помещения...
Предлагаем все-таки добавить к списку претензий отсутствие открывающегося изнутри замка на двери, которая ведет на улицу с незадымляемой лестницы (пожарного выхода).