Realt.ua - Головна

Житловий масив "ПАТРІОТИКА", Молодіжний квартал, Осокорки 5,6,7,8, будинок "АЮ-ДАГ"

Тему почав(ла) Tamerlan30, червень 2014 · 3 345 повідомлень · 207 фото

saruman на форумі з 2012 · 1 038 повідомлень
22.03.2017, 11:50 · #3071
speysar писав(ла):Провод сечением 1,5 мм выдерживает максимальную нагрузку в 3 кВт. Т.е. если работает холодильник, телевизор, стиральная машина да еще и утюг включить, то в лучшем случае выбьет автомат, а прокладывать новую линию как-то очень напряжно, ведь это получается надо еще и полностью новый ремонт делать для того чтобы провода в стене спрятать. Да, печально :(
Так, штука прикра.

з одної сторони ймовірність, що працюватиме годинами одночасно - залежить від користувача. З іншої, можна покласти окрему лінію на бойлер\пралку. Це дозволить трохи зменшити аварійність ситуації. Ну прийдеться потратитись на ремонт в коридорі + роботи. Або бігати вимикати пральну машину, коли є бажання попрасувати щось ))
speysar на форумі з 2016 · 14 повідомлень
22.03.2017, 12:02 · #3072
Rimas писав(ла):Автомат не выбьет, сгорит кабель, розетка и может возникнуть пожар... Alex2015 правильно указал сечение кабеля, на розетки должно быть 2.5 квадрата однозначно и желательно по ГОСТу (см. маркировку кабеля, но все равно проверяй). Проверить сечение кабеля просто, можете загуглить, ну или хоть здесь посмотреть: http://elektri4estwo.ru/elektrika-v-kvartire/41-kak-opredelit-sechenie-provoda.htmlВ наш век электроприборов на электросеть в квартире возникают большие нагрузки, лучше это просчитать заранее, чем жалеть потом
Спасибо за ссылку, оказывается что сечение провода это площадь, а не диаметр (геометрию я в школе не очень любил). Тогда получается что в квартире все таки провод сечением 2.5 мм, а это 27 А и 6 кВт мощности, что уже должно хватить на бытовые нужды.
Ольчик_12 на форумі з 2015 · 135 повідомлень
22.03.2017, 12:02 · #3073
speysar писав(ла):Провод сечением 1,5 мм выдерживает максимальную нагрузку в 3 кВт. Т.е. если работает холодильник, телевизор, стиральная машина да еще и утюг включить, то в лучшем случае выбьет автомат, а прокладывать новую линию как-то очень напряжно, ведь это получается надо еще и полностью новый ремонт делать для того чтобы провода в стене спрятать. Да, печально :(
Да, печалька, чтобы заменить проводку нужно все переделывать. У нас вышло 36 автоматов и ввод делали 10. Сам местный електрик сказал, что проводка не очень. Но самое обидное в том, если они делают все под ключ, зачем все делать так плохо, лучше бы на 100 грн. дороже на квадрате сделали, но хоть проводку качественее заложили бы.
speysar на форумі з 2016 · 14 повідомлень
22.03.2017, 12:05 · #3074
Ольчик_12 писав(ла):Да, печалька, чтобы заменить проводку нужно все переделывать. У нас вышло 36 автоматов и ввод делали 10. Сам местный електрик сказал, что проводка не очень. Но самое обидное в том, если они делают все под ключ, зачем все делать так плохо, лучше бы на 100 грн. дороже на квадрате сделали, но хоть проводку качественее заложили бы.
36 автоматов? Вы что на каждую розетку автомат делали? И как Вы их в щиток все запихнули )))
Ольчик_12 на форумі з 2015 · 135 повідомлень
22.03.2017, 12:13 · #3075
speysar писав(ла):36 автоматов? Вы что на каждую розетку автомат делали? И как Вы их в щиток все запихнули )))
Сделали картиной, ой не 36, а 30: 2 бойлера, 3 теплых пола, 2 кондиционера, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомойка, холодильник, подсветка 1- ванной, розетки ванной, подсветка кухни и розетки,  стиралки, отдельно балкон и дальше по комнатах свет и розетки отдельно. и Узо тоже.
Ольчик_12 на форумі з 2015 · 135 повідомлень
22.03.2017, 12:17 · #3076
speysar писав(ла):36 автоматов? Вы что на каждую розетку автомат делали? И как Вы их в щиток все запихнули )))
Провода, не так скручивали, как было до, а намного лучше и дополнительно сваривали.
saruman на форумі з 2012 · 1 038 повідомлень
22.03.2017, 12:32 · #3077
Ольчик_12 писав(ла):Сделали картиной, ой не 36, а 30: 2 бойлера, 3 теплых пола, 2 кондиционера, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомойка, холодильник, подсветка 1- ванной, розетки ванной, подсветка кухни и розетки,  стиралки, отдельно балкон и дальше по комнатах свет и розетки отдельно. и Узо тоже.
це у Вас просто чоловік рукастий, для багатьох така радість обійшлася б таку копієчку, що .... :)
mado на форумі з 2015 · 77 повідомлень
22.03.2017, 14:25 · #3078
speysar писав(ла):Спасибо за ссылку, оказывается что сечение провода это площадь, а не диаметр (геометрию я в школе не очень любил). Тогда получается что в квартире все таки провод сечением 2.5 мм, а это 27 А и 6 кВт мощности, что уже должно хватить на бытовые нужды.
Так  не получится - бо все розетки шлейфом. А розетка выдерживает 16 А . И вся нагрузка будет на первую розетку То есть 3 кВт как было  так и останется. Не зря автомат стоит на 16 А
Rimas на форумі з 2016 · 677 повідомлень
22.03.2017, 15:48 · #3079
mado очень правильно заметил, автомат у Вас должен быть на розетки в 16А, соответственно на каждой розетке написано что она рассчитана на ток в 16А. А так как все розетки (кроме духовки и варочной поверхности) идут одним шлейфом то и потребителей вы сможете подключить на 16А, а лучше подключить еще и меньше, поскольку на сечении кабеля застройщик сэкономил и он по факту меньше, что приведет к сильному нагреву и порче кабеля, всей электропроводки...
Rimas на форумі з 2016 · 677 повідомлень
22.03.2017, 16:00 · #3080
Ольчик_12 писав(ла):Сделали картиной, ой не 36, а 30: 2 бойлера, 3 теплых пола, 2 кондиционера, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомойка, холодильник, подсветка 1- ванной, розетки ванной, подсветка кухни и розетки,  стиралки, отдельно балкон и дальше по комнатах свет и розетки отдельно. и Узо тоже.
Вы очень хорошо в теме )) тоже собираюсь переделывать, подскажите пожалуйста во сколько Вам обошлась работа и отдельно материалы? (возможно щиток тоже собирался за отдельные деньги)?

Ваша відповідь

Щоб відповісти, увійдіть на сайт.

Увійти