sinoptik писав(ла):А кто подскажет какого сечения кабеля под варочную? Эти кабеля используете только по варочную или под духовой шкаф тоже?
Отдельно цельно (без распаячных коробок и промежуточных соединений) кабель прокладывается от варочной поверхности к автомату в квартирном щитке. Тоже относится к духовке. Когда у Вас независимая варочная поверхность к ней нужен отдельно кабель сечением 6 см2. На духовку можно оставить 4см2.
Rimas писав(ла):Отдельно цельно (без распаячных коробок и промежуточных соединений) кабель прокладывается от варочной поверхности к автомату в квартирном щитке. Тоже относится к духовке. Когда у Вас независимая варочная поверхность к ней нужен отдельно кабель сечением 6 см2. На духовку можно оставить 4см2.
Спасибо за ответ, но вопервых мм, а не см. То что от щитка - это понятно. Сечение какое 6мм2?
E_g_o_r писав(ла):На самом деле, на отдельный 6мм кабель от плиты можно всю кухню запитать.
Не делайте глупости! Разделите всё на группы ( варочная, духовка, посудомойка, две группы розеток(минимум) и отдельная розетка на холодильник). На каждую: варочная, духовка, посудомойка - по УЗО и кабель минимум 4 лучше 6 квадратов на розетки 2,5, на свет1,5.
Я к слову сказал. Мощности хватит. Понятно что на каждый более-менее мощный потребитель энегрии нужен отдельный автомат. Еще можно освещение и розетки отдельно на каждую комнату выводить на автоматы. Каждый решает для себя чего он хочет. Можно хоть на каждую точку отдельный автомат, каждый решает что он хочет сам :)
2-х комнатных хором: В общем щите (после счетчика)ставим двуполюсный включатель нагрузки - 63А (почему не 50А? - счетчик пропускает 50А, можно и 50 оставить, но мне нравится некоторый запас, тем более рубильник - предмет тупой и стоит дешево). Затем формируем ввод в хоромы на внутренний щиток (кабель 3х10 мм.кв, желательно исполнение ПВ2, а лучше ПВ3 - бо аполлоны и геркаклы не везде водятся - монолит гнуть важко). В щитке, что в квартире - ставим вводной двуполюный автомат 50А, затем разделяемся на группы - первая Дежурка (сигнализация, холодильник и освещение в коридоре - всего добра на УЗО 16А) и вторая - через рубильничек (выключатель нагрузки от 43-50А, можно ставить такой же как и в общем щитке) - это для обесточивание квартиры в периоды длительных загулов. Потом, после рубильника - выделяем группу на освещение с обычными автоматами по 6А-10А однополюсными, тут что с чем объединять - решать хозявам (хош кухню и коридор, хош комнаты) можно для каждого помещения свой автомат поставить, главное не более 10А, т.к. кабель 1,5 мм.кв. и его нуно защитить. По остальным нагрузкам отдельно: - Для плиты УЗО на 25А (у некоторых поваров до 40А) с отсечкой в 300мА. - Для бойлера УЗО 16А 30мА. - Для "мокрых помещений" - стиралка, освещение ванной и санузла, полотенцесушителя и подсветка зеркал - УЗО 16А 30мА. - Для остальных нагрузок (розетки кухни, розетки комнат)- Сначала ставится групповое Дифреле (25А 30мА) - не путать с УЗО!!! и затем уже чистые автоматы защиты по 16А - сколько будет желания. - Для кондиционеров лучше поставить отдельную группу по 16А двуполюсные автоматы, т.к. УЗО при наличии зимнего комплекта, или кондиционеров не сильно дорогого дивизиона - будут щелкать (60% против 40% - опыт сын ошибок и т.п.). На весь этот самолет можно, после вводного автомата на 50А (в самом начале повести), вставить реле защиты - типа ЗУБР или подобное на 50А, очень помогает от горе электриков в момент подачи фазы по нулевому проводу. Вроде все. п.с. На весь этот самолет можно, после вводного автомата на 50А (в самом начале повести), вставить реле защиты - типа ЗУБР или подобное на 50А, очень помогает от горе электриков в момент подачи фазы по нулевому проводу. И не забывайте - в квартиру входит всего 50А, т.е. дали 12кВт суммарной нагрузки - и получили перегруз по вводному автомату и т.п., т.е. прежде чем купить и главное одновременно запулить в сеть - плиту на 7 кВт, бойлер на 3кВт и полотенцесушилку с утюгом на 2кВт следует задуматься над балансом и стоит ли включать до купы кондиционер на обогрев.