Realt.ua - Головна

Житловий масив «Патріотика», Осокорки-5, 6, 7, 8, будинок «Сорочинський» — форум, відгуки, ціни, фото, планування

Тему почав(ла) изАркады, серпень 2014 · 11 006 повідомлень · 496 фото

sinoptik на форумі з 2013 · 294 повідомлень
02.04.2017, 17:16 · #10821
А кто подскажет какого сечения кабеля под варочную? Эти кабеля используете только по варочную или под духовой шкаф тоже?
Rimas на форумі з 2016 · 677 повідомлень
02.04.2017, 20:01 · #10822
sinoptik писав(ла):А кто подскажет какого сечения кабеля под варочную? Эти кабеля используете только по варочную или под духовой шкаф тоже?
Отдельно цельно (без распаячных коробок и промежуточных соединений) кабель прокладывается от варочной поверхности к автомату в квартирном щитке. Тоже относится к духовке. Когда у Вас независимая варочная поверхность к ней нужен отдельно кабель сечением 6 см2. На духовку можно оставить 4см2.
sinoptik на форумі з 2013 · 294 повідомлень
02.04.2017, 20:13 · #10823
Rimas писав(ла):Отдельно цельно (без распаячных коробок и промежуточных соединений) кабель прокладывается от варочной поверхности к автомату в квартирном щитке. Тоже относится к духовке. Когда у Вас независимая варочная поверхность к ней нужен отдельно кабель сечением 6 см2. На духовку можно оставить 4см2.
Спасибо за ответ, но вопервых мм, а не см. То что от щитка - это понятно.
Сечение какое 6мм2?
Rimas на форумі з 2016 · 677 повідомлень
02.04.2017, 21:26 · #10824
sinoptik писав(ла):Спасибо за ответ, но вопервых мм, а не см. То что от щитка - это понятно.Сечение какое 6мм2?
Конечно мм2, извините, андроид подправляет, не усмотрел ... да 6 мм2 и автомат на 32А
E_g_o_r на форумі з 2014 · 855 повідомлень
03.04.2017, 08:29 · #10825
sinoptik писав(ла):А кто подскажет какого сечения кабеля под варочную? Эти кабеля используете только по варочную или под духовой шкаф тоже?
На самом деле, на отдельный 6мм кабель от плиты можно всю кухню запитать.
OON на форумі з 2015 · 92 повідомлень
03.04.2017, 09:06 · #10826
E_g_o_r писав(ла):На самом деле, на отдельный 6мм кабель от плиты можно всю кухню запитать.
Не делайте глупости! Разделите всё на группы ( варочная, духовка, посудомойка, две группы розеток(минимум) и отдельная розетка на холодильник). На каждую:   варочная, духовка, посудомойка - по УЗО и кабель минимум 4 лучше 6 квадратов на розетки 2,5, на свет1,5.
E_g_o_r на форумі з 2014 · 855 повідомлень
03.04.2017, 10:41 · #10828
Я к слову сказал. Мощности хватит. Понятно что на каждый более-менее мощный потребитель энегрии нужен отдельный автомат.
Еще можно освещение и розетки отдельно на каждую комнату выводить на автоматы. Каждый решает для себя чего он хочет. Можно хоть на каждую точку отдельный автомат, каждый решает что он хочет сам :)
OON на форумі з 2015 · 92 повідомлень
03.04.2017, 11:06 · #10829
2-х комнатных хором: 
В общем щите (после счетчика)ставим двуполюсный включатель нагрузки - 63А (почему не 50А? - счетчик пропускает 50А, можно и 50 оставить, но мне нравится некоторый запас, тем более рубильник - предмет тупой и стоит дешево). 
Затем формируем ввод в хоромы на внутренний щиток (кабель 3х10 мм.кв, желательно исполнение ПВ2, а лучше ПВ3 - бо аполлоны и геркаклы не везде водятся - монолит гнуть важко). 
В щитке, что в квартире - ставим вводной двуполюный автомат 50А, затем разделяемся на группы - первая Дежурка (сигнализация, холодильник и освещение в коридоре - всего добра на УЗО 16А) и вторая - через рубильничек (выключатель нагрузки от 43-50А, можно ставить такой же как и в общем щитке) - это для обесточивание квартиры в периоды длительных загулов. 
Потом, после рубильника - выделяем группу на освещение с обычными автоматами по 6А-10А однополюсными, тут что с чем объединять - решать хозявам (хош кухню и коридор, хош комнаты) можно для каждого помещения свой автомат поставить, главное не более 10А, т.к. кабель 1,5 мм.кв. и его нуно защитить. 
По остальным нагрузкам отдельно: 
- Для плиты УЗО на 25А (у некоторых поваров до 40А) с отсечкой в 300мА. 
- Для бойлера УЗО 16А 30мА. 
- Для "мокрых помещений" - стиралка, освещение ванной и санузла, полотенцесушителя и подсветка зеркал - УЗО 16А 30мА. 
- Для остальных нагрузок (розетки кухни, розетки комнат)- Сначала ставится групповое Дифреле (25А 30мА) - не путать с УЗО!!! и затем уже чистые автоматы защиты по 16А - сколько будет желания. 
- Для кондиционеров лучше поставить отдельную группу по 16А двуполюсные автоматы, т.к. УЗО при наличии зимнего комплекта, или кондиционеров не сильно дорогого дивизиона - будут щелкать (60% против 40% - опыт сын ошибок и т.п.). 
 На весь этот самолет можно, после вводного автомата на 50А (в самом начале повести), вставить реле защиты - типа ЗУБР или подобное на 50А, очень помогает от горе электриков в момент подачи фазы по нулевому проводу.  
Вроде все.  
п.с. На весь этот самолет можно, после вводного автомата на 50А (в самом начале повести), вставить реле защиты - типа ЗУБР или подобное на 50А, очень помогает от горе электриков в момент подачи фазы по нулевому проводу.  
И не забывайте - в квартиру входит всего 50А, т.е. дали 12кВт суммарной нагрузки - и получили перегруз по вводному автомату и т.п., т.е. прежде чем купить и главное одновременно запулить в сеть - плиту на 7 кВт, бойлер на 3кВт и полотенцесушилку с утюгом на 2кВт следует задуматься над балансом и стоит ли включать до купы кондиционер на обогрев.
TECTOBO3 на форумі з 2012 · 101 повідомлень
03.04.2017, 11:55 · #10830
Rimas писав(ла):На кабель от плиты категорически нельзя "запитывать" всю кухню. См.ниже
Почему категорически нельзя?

Ваша відповідь

Щоб відповісти, увійдіть на сайт.

Увійти