Rimas писав(ла):).Если коротко:Освещение, подсветка – кабель сечением1,5 мм² иавтомат на 10АВсе розетки, кондиционеры - кабель сечением 2,5 мм² иавтомат на 16АЭлектродуховка (до 6кВт.) - кабель сечением 4 мм² и автомат на 20АВарочная панель, водонагреватель - кабель сечением 6мм² и автомат 32АПри этомпомнить, что автомат защищает сам кабель, а не устройства которые к немуподключают (это важно для понимания!)В любомслучае, необходимо пользоваться услугами проф. Специалиста, чтобы не решатьпотом вопросы с... печальными последствиями.Р.С. На любой розетке в квартире (например)написан "ампераж" не больший 16А, вот и задумайтесь для чего застройщик всунулавтомат на 25А на розетки в Эл.щитке
Освещение, подсветка – кабель сечением1,5 мм² иавтомат на 10А - спорить не буду но я бы поставил на 16 А
Все розетки, кондиционеры - кабель сечением 2,5 мм² иавтомат на 16А - Абсурд. Во первых его хоть как-то нужно разбить на группы или будет выбивать. А если даже так то зачем кабель на 2.5 мм2 на автомат 16 А . При вашей логики хватит и 1.5мм2. Я бы делал магистраль 2.5мм2 , опуски 1.5мм2 и автомат на 20 А
Электродуховка (до 6кВт.) - кабель сечением 4 мм² и автомат на 20А - обратно абсурд зачем кабель который выдерживает 35А прокладывать для автомата 20 А . Все духовки "встроенные" подключаются через обычную" вилку-розетку" . Вилка с кабелем 2.5мм2. Вопрос, зачем 4 мм2?
Варочная панель, водонагреватель - кабель сечением 6мм² и автомат 32А - обратно абсурд, зачем прокладывать кабель 6мм2 который пропускает ток 42 А для автомата 32 А. Все "встроенные" варочные поверхности рассчитаны на 35 А это максимум который может быть но его никогда не бывает. Так и не понял зачем водонагреватель суда.
Извиняйте что не в своей ветке я из АЮ-ДАГА. Хочу сообщить тем кто не хочет переделывать ремонт и заезжать сразу. Подключать что автомат который стоит на розетки все нельзя (болеры, стиралки, посудомойки и тд тп нельзя) даже если автомат на 25 А . Хотя в аюдаге стоит на 20А и это правильно боле мение). Кабель который проложен в наших домах усеченный на 20-30 % . ТОесть вместо 2.5 мм2 будет 1.8 -2.0 мм2.
Мой Вам совет докиньте хотя бы по одному кабелю на кухню(для приборов кухонных) и в ванную ( стиралки и боллера)