Realt.ua - Головна

Позняки-2, Урлівська, 36 (будмайданчик 16-Б), Київміськбуд

Тему почав(ла) капитальщик, грудень 2008 · 4 190 повідомлень · 102 фото

sum на форумі з 2010 · 74 повідомлень
29.07.2010, 23:08 · #3151
Vit_kr писав(ла):Всем привет! Кто знает(измерял) величину давления в стояке холодной воды на входе...
Тиск води в стояку можна визначити орієнтовно. Висота будинку +5м = тиск на 1-му поверсі. Віднімаючи від тиску на першому поверсі висоту до свого поверху визначити тиск у себе.10м. вод. ст.=1кГс/см2=1ат.
kisa на форумі з 2009 · 281 повідомлень
30.07.2010, 09:13 · #3152
Vit_kr писав(ла):Всем привет! Кто знает(измерял) величину давления в стояке холодной воды на входе...
у меня на 10-м этаже редуктор (при макс. открытии ) показывает 3-4 атм...
Оно меняется в течении дня в этих пределах... если насос подкачки работает...
Olga233 на форумі з 2010 · 22 повідомлень
30.07.2010, 09:16 · #3153
novozaselennaja писав(ла):Люди! Помогите советом. Кто как оформлял дверные проемы в трёхкомнатной квартире...
Добрый день, я из соседней ветки Урловская, стройплощадка 16, могу порекомендовать ребят они нам делали арки так как вы хотите, они вообще делают любую работу по бетону. Получилось очень симпатично. И цена приятная. )))) Тел. телефон приховано http://sushilka.org.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=9&option=com_virtuemart&Itemid=12
Vit_kr на форумі з 2008 · 159 повідомлень
30.07.2010, 09:33 · #3154
kisa писав(ла):у меня на 10-м этаже редуктор (при макс. открытии ) показывает 3-4 атм...
Оно...
to kisa: понял, спасибо.
kisa на форумі з 2009 · 281 повідомлень
30.07.2010, 09:38 · #3155
sum писав(ла):Тиск води в стояку можна визначити орієнтовно. Висота будинку +5м = тиск на...
Почти - да, только нужно учитывать что в доме двухзонная система водопровода.

Соответственно на 1м этаже давление влияет до 11го этажа.
Соответственно на 12м этаже должно быть как на первом + для второй секции 25 этажей.
Jora на форумі з 2010 · 203 повідомлень
30.07.2010, 10:29 · #3156
Vit_kr писав(ла):Всем привет! Кто знает(измерял) величину давления в стояке холодной воды на входе...
на втором этаже 6.1 атм! горячая также.
sum на форумі з 2010 · 74 повідомлень
30.07.2010, 11:57 · #3157
kisa писав(ла):Почти - да, только нужно учитывать что в доме двухзонная система водопровода.

Соответственно...
Так могло би бути, якби були встановлені проміжні ємності на кожну зону і окремі насоси на кожну зону. Якщо проміжні ємності відсутні, то по закону сполучених посудин статичний тиск вирівнюється по висоті у всій системі.
kisa на форумі з 2009 · 281 повідомлень
30.07.2010, 14:20 · #3158
Если сосуды сообщающиеся - то, конечно же, да.
1. Либо один насос для верхней зоны либо два насоса - каждый на свою
2. А смысл тогда делать две зоны?

Короче без схемы - это все домыслы.
sosed303 на форумі з 2009 · 504 повідомлень
30.07.2010, 19:03 · #3159
sum писав(ла):Так могло би бути, якби були встановлені проміжні ємності на кожну зону і окремі...
Ввяжусь немного в Ваше обсуждение, т. к. имею достоверную инфу по данной теме:
У нас действительно двухконтурное отопление. До 11-го этажа первый контур, который питается давлением городской сети водоснабжения (от 6 Атм на первых этажах, и до 4 Атм на 10-м этаже). На верхнем контуре существует Подкачивающая система, можете упрощенно называть ее НАСОС. Так вот на верхнем контуре давление может достигать до 9-10 Атм. В связи с этим советуют ставить редуктора на верхних этажах (11-25). Причина - высокое давление может запросто разорвать трубы (тем более штатные КГС-кие). Соответственно на нижнем контуре (5-10 этаже) Редукторы не совсем целесообразны, тем более, если разводка сантехники меняется на нормальную.

Инфа от сантехника, который работал уже не на одном доме серии КТУ (наши дома именно такой серии) этажности до 25 этажей.
kisa на форумі з 2009 · 281 повідомлень
30.07.2010, 19:56 · #3160
"Чесне слово - як діти" с анекдот про мышку..

Не совсем корректная, с точки зрения логики и физики, "достоверная" информация.
Как минимум - испорченный телефон.
Скорее всего имелось ввиду что "подкачивающая система" стоит внизу (в ИТП) и на выходе из нее (на уровне 1го этажа) 10 атм.

П. С.
Нижняя зона начинается на 11м этаже, верхняя заканчивается под 12ым.

П. П. С.
Ну.. конечно можно допустить что сантехник знает что в "подкачивающей системе" неисправна отсекающая автоматика (определяющая выдаваемое давление)... и может загонять его до 10 атмосфер на 25м этаже..
но это уже вымыслы.. из разряда рыбацких рассказов.

П. П. П. С.
Нужно взять бумажку у ЛАрисы Николаевны.

Ваша відповідь

Щоб відповісти, увійдіть на сайт.

Увійти