Вопрос к спецам-электрикам.
Медная проводка - это хорошо, но у меня в сдающемся доме на Позняках
КГС заложил диаметр провода = 1.2 мм (s=1.13)?!?!?!
Какую нагрузку(KW) нормально будет он "держать"???
заметка электропроводки
vitek
10.02.2005, 18:10 · #32
Если требуется с знать допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей,
то можно воспользоваться таблицей :
Это предельный ток для ОТКРЫТОЙ проводки !
(для "СКРЫТОЙ" нужно умножить на поправочный коэффициент 0.8 !)
Там у Вас наверное 1,5 квадрата . . .
Admin:
P.S.1: По международному стандарту ISO 431-81 (Е) за 100% принята электропроводность при температуре 20°С медной проволоки (99,9%), диам. 2 мм, отожженной при температуре 500°С в течение 30 мин. Электропроводность такой проволоки равна 58 МСм/м.
Электропроводность алюминия ~ в 1,65 раза меньше, чем у меди (или ~ 60% от электропроводности меди).
P.S.2: Расчет предельного тока предохранителя из медного провода можно сделать по формуле:
I = 80 * sqrt( d*d*d )
то можно воспользоваться таблицей :
| Сечение (кв. мм) соотв. ему D (мм) | 1,5 1.38 | 2,5 1.78 | 4 2.25 | 6 2.76 | 10 3.56 | 16 4.51 | 25 5.64 | 35 6.67 | 50 7.98 |
| Допустимый ток (A) | 17 | 25 | 35 | 42 | 60 | 80 | 100 | 125 | 170 |
Это предельный ток для ОТКРЫТОЙ проводки !
(для "СКРЫТОЙ" нужно умножить на поправочный коэффициент 0.8 !)
Там у Вас наверное 1,5 квадрата . . .
Admin:
P.S.1: По международному стандарту ISO 431-81 (Е) за 100% принята электропроводность при температуре 20°С медной проволоки (99,9%), диам. 2 мм, отожженной при температуре 500°С в течение 30 мин. Электропроводность такой проволоки равна 58 МСм/м.
Электропроводность алюминия ~ в 1,65 раза меньше, чем у меди (или ~ 60% от электропроводности меди).
P.S.2: Расчет предельного тока предохранителя из медного провода можно сделать по формуле:
I = 80 * sqrt( d*d*d )
| d (мм) | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 |
| Ток (A) | 2.53 | 3.32 | 7.16 | 10 | 13 | 28.3 | 80 |
Экслибрист
10.02.2005, 22:34 · #33
Нужна грамотная консультация по электрике? Звоните в Киеве 558-6031 с 9.00 до 18.00. Спрашивайте Черняк Романа Алексеевича - это технический директор фирмы "Экслибрис". Получите исчерпывающую консультацию по всем техническим вопросам по электрике и не только...
Vlad
11.02.2005, 09:09 · #34
Спасибочки...
Оч. толковая статья ( http://articles.chipfind.com.ua/art/29 )
Однако, У МЕНЯ ПРОБЛЕМКА: D=1.2мм это эквивалент S=1.13 !!
Что означает (при скрытой проводке) max мощность = 2KW
Даже эл. чайник (2.5kw) НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Что за гадский горстрой!
Оч. толковая статья ( http://articles.chipfind.com.ua/art/29 )
Однако, У МЕНЯ ПРОБЛЕМКА: D=1.2мм это эквивалент S=1.13 !!
Что означает (при скрытой проводке) max мощность = 2KW
Даже эл. чайник (2.5kw) НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ!!!
Что за гадский горстрой!
sasha13
11.02.2005, 14:03 · #35
vitek
паять нельзя потому, что скрутка может нагрется припой вытечет и что нить замкнет
паять нельзя потому, что скрутка может нагрется припой вытечет и что нить замкнет
vitek
12.02.2005, 19:24 · #36
Паяная скрутка имеет очень надежный контакт, т. е. локально она разогрется до температуры 250-300 град. не может, значит до указанной температуры разогревается весь провод, а при такой температуре не быстрее изоляция расплавится, чем припой
Нагрев может возникнуть в месте плохого контакта, а
. Т. о. мы имеем, что првод
медь 2,5 квадрата держит длительную нагрузку 5 кВт, значит чтобы конкретно поплавить изоляцию нам надо повесить 15-20 кВт на длительное время и в каких же квартирах такие электроприборы бытовые имеются, чтобы одновременно так сеть нагрузить.
Нагрев может возникнуть в месте плохого контакта, а
. Т. о. мы имеем, что првод
медь 2,5 квадрата держит длительную нагрузку 5 кВт, значит чтобы конкретно поплавить изоляцию нам надо повесить 15-20 кВт на длительное время и в каких же квартирах такие электроприборы бытовые имеются, чтобы одновременно так сеть нагрузить.
Olga
15.02.2005, 15:16 · #37
А Вы что, всю проводку делали неизолированными проводами, что они воды бояться?...А Вы случайно не знаете как правильно - по полу под стяжкой или по стенам, или верхняя под потолочным гипсокартоном? Извините, если вопрос покажется Вам глупым.
Нина
15.02.2005, 15:49 · #38
Наш прораб утверждает, что правильно тянуть по верху :)
учень
19.02.2005, 09:47 · #39
Vlad
Якщо у Вас дійсно проводка 1,2мм - то подйте в суд на "гадский горстрой"
Ось норми (щоправда, це російські норми, але в Україні вони мають бути такими самими) СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»
"Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4"
Завважте, що перед загрозою суду "гадский горстрой" може багато чого Вам оплатити. Скажімо ремонт всієї квартири, чи щось подібне. То вже треба з юристом радитися, а не з електриками.
Якщо у Вас дійсно проводка 1,2мм - то подйте в суд на "гадский горстрой"
Ось норми (щоправда, це російські норми, але в Україні вони мають бути такими самими) СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»
"Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4"
Завважте, що перед загрозою суду "гадский горстрой" може багато чого Вам оплатити. Скажімо ремонт всієї квартири, чи щось подібне. То вже треба з юристом радитися, а не з електриками.
Vlad
20.02.2005, 13:41 · #40
СПАСИБО
Немножко я приврал,
подвел штангенциркуль которым первый раз мерял.
Резудьтаты замера-2:
(Взял образцы проводов + точный прибор + делал несколько замеров)
Оказалось несколько лучше, а именно:
вместо диаметра 1.382(эквивалент S=1.5) - заложен провод 1.35 (S=1.432)
вместо диаметра 1.784(эквивалент S=2.5) - заложен провод 1.75 (S=2.405)
Результат, конечно-же, лучше, но до Вашей нормы(если это так) - НЕ ДОТЯГИВАЕТ...
Немножко я приврал,
подвел штангенциркуль которым первый раз мерял.
Резудьтаты замера-2:
(Взял образцы проводов + точный прибор + делал несколько замеров)
Оказалось несколько лучше, а именно:
вместо диаметра 1.382(эквивалент S=1.5) - заложен провод 1.35 (S=1.432)
вместо диаметра 1.784(эквивалент S=2.5) - заложен провод 1.75 (S=2.405)
Результат, конечно-же, лучше, но до Вашей нормы(если это так) - НЕ ДОТЯГИВАЕТ...