Realt.ua - Головна

Троєщина-20, вул. Закревського, 93а (Ковальська)

Тему почав(ла) Oksana_P, вересень 2010 · 2 870 повідомлень · 54 фото

carcass на форумі з 2011 · 14 повідомлень
28.03.2012, 14:44 · #1471
Ну всё верно, осталось только соблюсти 7.1.83 :)

И еще учтите, что 30мА это номинал, а срабатывание _обязано_ произойти от 15мА до 30мА.

Например, одновременное включение чайника, стиралки и, скажем, микроволновки даст кратковременный скачок мощности > 6кВт, ток утечки при этом составит >12мА.

В общем, я бы не рекомендовал:)
golga на форумі з 2012 · 110 повідомлень
28.03.2012, 18:37 · #1472
Rusja писав(ла):30мА для защиты людей от поражения электротоком при прямом прикосновении
100мА...
акриловую?)
golga на форумі з 2012 · 110 повідомлень
28.03.2012, 18:41 · #1473
AskaN писав(ла):Rusja : в с/у есть даже проводок для этого
-> )))) я до сих пор думал, что это...
да, радио явно, по мнению строителей штука если не первой, то как минимум второй необходимости.
Его специально спроектировали, чтобы объявлять о повышении тарифов и. о. ЖЭКа.)
golga на форумі з 2012 · 110 повідомлень
28.03.2012, 19:17 · #1474
По теме: Мы сегодня щиток в квартире открыли и проверили. Оказалось там (на 2 комнаты) уже стоят (судя по виду) 2 дифавтомата по 16 А (на розетки во всех комнатах и в коридоре+на розетки в кухне), 1 автомат на 10 А (это освещение) и 1 на 40 А (это печь).

Про дифавтомат на печь как-то забыли. Не удивительно. Экономия приличная, учитывая что на печь 40А должен стоять.

На бойлер и стиральную машину будем отвод делать, скорее всего, от коридорной розетки. По расчету получается, что автомат на 16А не выдержит бойлер на 1,5кВт, стиральную машину на 0,85кВт и например, утюг, фен (1,5+0,85 + 1,5 + 1,5 = 5,35 умножаем на 4,6 =24,61А).

Но, как показывает опыт, дифавтомат на 16 вполне выдерживает утюг, духовку и стиральную машинку.

Пока думаем, но наверное на всякий случай, заменим соответствующий дифавтомат 16А с чувствительностью 30 мА на 25А с чувствительностью 30мА. И заменим автомат на 40А (который на печь), дифавтоматом на 40А чувствительностью 30А.
carcass на форумі з 2011 · 14 повідомлень
28.03.2012, 19:35 · #1475
golga, номинал автоматов выбирается исходя из сечения проводки, т. к. основная функция автомата -- защита этой самой проводки. На медь 2.5 квадрата автомат должен стоять номиналом 16А.
AskaN на форумі з 2011 · 211 повідомлень
28.03.2012, 20:04 · #1476
Из последних размышлений (пока ждем документы)...
->... Вот при купле-продаже на вторичке, продавец предоставляет выписки об уплате долгов за комуналку и тд, т. е. новый владелец получает жилье с правом собственности без долгов...
Т. е. выходит долг Ковальская должна погасить перед передачей права собственности... т. е. как мне кажется, если она передаст право владения,
НО с долгом по комуналке, то этот долг станет долгом нового владельца и доказать сможешь - еще меньше.
-> У кого какие идеи...хотя, я уже морально смерился с тем, что придется заплатить задним числом ((,... но все же
golga на форумі з 2012 · 110 повідомлень
28.03.2012, 20:06 · #1477
carcass писав(ла):golga, номинал автоматов выбирается исходя из сечения проводки, т. к. основная функция...
понятно. значит нет смысла менять 16 на 25. как тогда сделать так чтобы без отключений пользоваться бойлером, стир. машинкой и, хотя бы, феном одновременно, ведь это уже больше 16 А)?
carcass на форумі з 2011 · 14 повідомлень
28.03.2012, 20:32 · #1478
golga, а он и так выдержит.
Автомат 16А с кривой отключения C будет держать ток менее 1.13 номинала (18A) больше часа, а от 1.13 до 1.45 (23A) -- до часа.
golga на форумі з 2012 · 110 повідомлень
28.03.2012, 21:05 · #1479
ясно. спасибо. а дифавтомат на печь поставить имеет смысл?
carcass на форумі з 2011 · 14 повідомлень
28.03.2012, 21:33 · #1480
Понимаете, заранее предугадать какой конкретно электроприбор когда решит ударить кого-то током невозможно, так что решать вам.

Ваша відповідь

Щоб відповісти, увійдіть на сайт.

Увійти