Realt.ua - Головна

Молодіжний квартал. Осокорки-2, 3, 4, будмайданчик 10 А (Аркада)

Тему почав(ла) Hill, вересень 2012 · 6 137 повідомлень · 124 фото

изАркады на форумі з 2012 · 3 075 повідомлень
15.04.2013, 14:57 · #551
......
aleksgarmash на форумі з 2013 · 1 174 повідомлень
15.04.2013, 15:08 · #552
gepard писав(ла):Иванович, добрый день!А вы что скажите по отсутствию гидроизоляции внешней стороны...
значит и к этому вопросу я подошел с маниакальной скрупулезностью)))!
1) ростверки - НИКОГДА НЕ ГИДРОИЗОЛИРУЮТСЯ (В ОСОБО СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВЕ ЧТО) используется бетон марки W6 - он влагоустойчив и НИГДЕ не гидроизолируют (повторюсь) ростверок (ГИДРОИЗОЛИРОВАТЬ БУДУТ ОТ РОСТВЕРКА И ДО СЕРЕДИНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА - ЭТО ПО НОРМАМ!)
2)я сегодня - откровенно задолбал всех инженеров и прорабов своими вопросами - и они - очень терпеливые ребята(!) уделили мне время и все техническим языком обьяснили - что все делается согласно всем нормативам
3) даже пообещали - что раз так беспокоимся - то промажут ростверки этой гидроизоляцией (хоть она как зайцу стоп-сигнал)

(а вообще на наших стройплощадках - очень хороший начальник - строгий ответственный, так что все будет вовремя и в сроки, А ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВЕННО И НА СОВЕСТЬ! Я В ЭТО ВЕРЮ!)
Роман1 на форумі з 2013 · 91 повідомлень
15.04.2013, 15:40 · #553
Будем надеятся что так все и будет.
aleksgarmash на форумі з 2013 · 1 174 повідомлень
15.04.2013, 15:43 · #554
ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР - ЕСЛИ К ЛЮДЯМ С ДОБРОТОЮ - ТО И ОНИ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОТВЕТЯТ ТАК ЖЕ.... ИЛИ ЕСЛИ ЛЮДИ УВИДЯТ ЧТО ТЫ ИХ УВАЖАЕШЬ - ОНИ ОТНОСИТЬСЯ БУДУТ ИМЕННО К ТЕМ ЛУЧШЕ, КТО ИХ ЦЕНИТ И УВАЖАЕТ...
dandare на форумі з 2010 · 1 724 повідомлень
15.04.2013, 16:23 · #555
изАркады писав(ла):......
Качество передаваемое камерой, не очень
То ли засвечивается солнцем - то ли из очень дешевых...
gm12 на форумі з 2013 · 393 повідомлень
15.04.2013, 16:51 · #556
Дарённому коню в зубы не смотрят. Поставили камеру специально для наших домов и на том большое спасибо аркаде и девелоперу.
alekcc на форумі з 2012 · 578 повідомлень
15.04.2013, 18:03 · #557
aleksgarmash писав(ла):значит и к этому вопросу я подошел с маниакальной скрупулезностью)))!
1)...
Ростверк, если это отдельно стоящий фундамент и со всех сторон засыпается землей можно не делать гидроизоляцию (если ее не требует проект). В данном случае ростверк это бетонная плита под всем зданием на которой выполнены из монолитного бетона стены подвала, на которые устанавливаются цокольные плиты. Следовательно они подлежат обязательной гидроизоляции от низа плиты до уровня верха земли которая будет соприкасаться с цокольной панелью. Наверно на доме 10, и 10б выполняли работы "глупые" прорабы. ОНИ просто по своей тупости сами выполнили гидроизоляцию как надо. А у нас "самые умные". А вообще в таких случаях требуйте чтобы вам показали проект, а не рассказывали сказки.
aleksgarmash на форумі з 2013 · 1 174 повідомлень
15.04.2013, 20:50 · #558
alekcc - вот я вам уже предлагал встретится и все обсудить, сходить - в ответ - "тихое морозное утро"... почему бы нам вместе не сходить и не обьяснить это все?? вы ведь больше разбираетесь! или так и проигнорируете мое предложение?
aleksgarmash на форумі з 2013 · 1 174 повідомлень
15.04.2013, 20:52 · #559
alekcc писав(ла):Ростверк, если это отдельно стоящий фундамент и со всех сторон засыпается землей...
и еще раз - от низа плиты цокольного этажа до верха, что будет засыпан землей? - так так и будет, но вот сам ростверк - что не гидроизолировали - это что - тоже упущение???
aleksgarmash на форумі з 2013 · 1 174 повідомлень
15.04.2013, 21:01 · #560
да, посмотрел я все панельки в МК - все у них ростверки - гидроизолированы!
что будем делать?
ИИВАНОВИЧ - пожалуйста - проделайте работы по гидроизолированию 10-а дома! ведь так делали все дома, а чего наш - исключение???

Ваша відповідь

Щоб відповісти, увійдіть на сайт.

Увійти