Shuras :У меня вопросы к специалисту (к Борису): 1)Может ли проветриватель "в почти полностью открытом состоянии" не реагировать на изменение влажности?
дык вот же фотка при закрытом окне через всю систему.
http://img207.imageshack.us/img207/3929/1n2ms.jpg
...
***** Если при большой влажности заслонка открылась полностью и уперлась в корпус, то дальнейшее увеличение влажности ни к чему не приведет. Если влажность начнет снижаться, заслонка будет закрываться.
(Мало того, еще нашлась возможность его "лучше подрегулировать)
2)Как должно дуть в такую дыру 13 января т. е. в середине зимы? А если их три?
***** Непонятно, как ответить. Чисто субъективно зимой, если поднести ладонь к заслонке, чувствуется достаточно сильная струя холодного воздуха.
3)Можно ли не снимая отрегулировать проветриватель, который установлен только на силикон и может ли он держаться на одном силиконе?Когда возникает такая необходимость в регулировке?
***** Только на силикон ставить нельзя, клапаны имеют отверстия для саморезов. Необходимо механически фиксировать. Силикон - для надежности, чтобы по краям вбок не поддувало. Регулировка - чисто российское (украинское) изобретение. В Европе это никому в голову не приходит. Единственным обоснованием перерегулировки является различие в климате. Масса клапанов работает в Польше без дополнительной регулировки. В Москве по опыту эксплуатации десятков тысяч клапанов процентов в 95% в жилых обычных квартирах и коттеджах ничего не регулируется. В сухих офисах иногда снижается порог открывания, в зимних садах наоборот.
4)За счет чего происходит шумопонижение?
***** Есть несколько физических принципов шумопонижения. В автомобильных глушителях камеры определенного размера, бывают лабиринты с шумопоглощающими стенками, по "закону масс" работают толстые стены. А бывает то, что я называю "эффект замочной скважины". Житейский пример: тяжелая шумозащитная дверь, на лестничной клетке громко ругаются соседи. Нам интересно, но стоя посередине прихожей, почти ничего не слышно. Мы смотрим в замочную скважину, видим соседей и прикладываем ухо к замочной скважине. Слышно отлично. Так и работает клапан "АЭРЭКО". На сайте www.aereco.ru в разделе сертификация выложены результаты натурных испытаний звукоизоляции окна из профиля КБЕ с двухкамерным стеклопакетом. В закрытом состоянии окно имеет определенную звукоизоляцию. Фрезеруем щель под клапан - шум увеличивается на 4,5 Дб, монтируем обычный козырек и клапан ЕММ - увеличение 0,8 Дб, при замене козырька на акустический - увеличение шума по сравнению с закрытым окно - 0,2 Дб, т. е полностью открытый клапан не снизил практически звукоизоляцию закрытого окна (около 30 ДбА). По поводу защиты от насекомых. Конечно, защита символическая. Связано это с тем, что мелкая сетка - это увеличение аэродинамического сопротивления и падение притока. Пришлось бы делать клапан с большими габаритами. А это рост цены и невозможность врезаться в профиль. По поводу сохранения гарантий. Это вопрос цивилизованности оконного рынка и совместного желания ВСЕХ участников рынка найти приемлемый компромисс. В Польше у "АЭРЭКО" есть совместные соглашения практически со всеми оконными фирмами, что они сохраняют 5 лет гарантии на свои окна с установленными ПРАВИЛЬНО клапанами. Кому интересно, свяжитесь с УКРАИНСКОЙ фирмой "Викна-Стар", Киев, телефон приховано. Без предупреждения они провели тестирование наших клапанов в условиях Украины до -30 градусов мороза. Прислали нам результаты, могу выслать по эл. почте желающим. Получился очень объективный и независимый эксперимент, я им очень признателен.
У клиента бред или в трех случаях из трех Ваши изделия могли не работать? Кто лукавит?
***** Без комментариев.