in1957, да, Ваше сообщение о водомерах на вводах теплоносителя в квартиру я действительно пропустил.
И об этих водомерах уже кто-то писал ранее, но тогда я это воспринимал как какую-то ошибку, т. к. измерять потребляемое тепло по расходу теплоносителя без привязки к диф. разнице его температур - есть нонсенс.
Но приналичии секционного теплового счетчика, все сходится, Вы правы.
Ну что ж, нужно отдать долное - решение, которое при минимальной цене позволяет достаточно эффективно учитывать потребление тепла каждым.
Хотя нюансы как всегда есть - ставят нам водомеры одноструйные механического (тахометрического) - самого дешевого принципа действия, в которых поток воды крутит турбинку, это вращение передается магнитной муфтой счетному механизму. Точность таких приборов не лучше 5%. При этом, на минимальных расходах такой расходомер существенно занижает показания, на номинальных, если неправильно установлен (без компенсации турбулетности потока) - завышать, на сверхмаксимальных - может тоже занижать, вплоть до срыва магнитной муфты.
Кроме того, такие расходомеры не любят механических включений, (окалины, песка) в воде, а этого предостаточно в теплоносителе. В результате при попадании окалины под колесо турбинки она клинит. После летнего простоя теплосистемы эта турбинка может приклеиться к корпусу шлаками и будет стоять мертво. Это значит, что со временем кто-то из соседей платить будет меньша, за счет других соседей.
В общем, такое решение поддерживаю, но будучи оригинальным, его надежность и долговечность вызывает сомнения, ИМХО.
П. С. Здесь "мурзилка" по водомерам
http://sanrus.net/vodoschetchiki/18-oschetchikah/32-vodoschetchik.html