Realt.ua - Головна

ЖК «Комфорт Таун», перша черга, Дніпровський р-н, вул. Регенераторна, 4 (KAN Development)

Тему почав(ла) Время-не-ждет, січень 2011 · 17 125 повідомлень · 404 фото

ЖК Комфорт Таун Сторінка ЖК, ціни, квартири
Олег на форумі з 2001 · 1 149 повідомлень
25.06.2012, 08:38 · #15611
Шерлок писав(ла):аргументировать можете?
Не знаю, стоит ли на этом форуме и в этой теме говорить об автоматических выключателях?
Ну раз уж затронули...

Самой многочисленной группой среди множества электрических аппаратов являются миниатюрные автоматические выключатели. Обусловлено это в первую очередь огромной областью их применения, т. к. они предназначены для применения в электроустановках жилых и общественных зданий, т. е. могут устанавливаться в местах, доступных неквалифицированному персоналу.
Т. е. абсолютно наш случай.

Принцип действия выключателей этого типа прост - при перегрузках в защищаемой цепи протекающий ток нагревает биметаллическую пластину. При нагреве пластина изгибается и толкает рычаг, воздействующий на механизм свободного расцепления. Выдержка времени отключения уменьшается с ростом тока.
Так работает тепловой расцепитель. В связи с механической конструкцией и тепловому принципу дейстия с времятоковым характеристикам - сложно говорить о точности и стабильности срабатывания данного устройства.
Тем не менее, низкая его цена предопределила на сегодняшний день ход истории в его пользу.

При коротком замыкании в защищаемой цепи ток, протекающий через электромагнитную катушку автоматического выключателя, многократно возрастает, соответственно возрастает магнитное поле, которое перемещает сердечник, переключающий рычаг свободного расцепления.
Так работает электромагнитный расцепитель - второе защитное устройство автоматического выключателя

В обоих случаях подвижный контакт отходит от неподвижного, аппарат выключается, происходит разрыв цепи, тем самым электрическая цепь защищается от перегрузок и токов короткого замыкания.

МЭК 60898 классифицирует миниатюрные автоматические выключатели по числу полюсов, наличию защиты то внешних воздействий, способу монтажа, способу присоединения, току мгновенного расцепления и характеристике I2t.
Автоматические выключатели делятся также на следующие типы по току мгновенного расцепления:
тип B: свыше 3·In до 5·In включительно (In — номинальный ток)
тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
Есть и др. типы, но нам они малоинтересны.

Выбор типа защитной характеристики автоматического выключателя В, С или D зависит только от вида нагрузки.
Времятоковые их характеристики представляют следующие кривые
Олег на форумі з 2001 · 1 149 повідомлень
25.06.2012, 08:53 · #15612
Из данных времятоковых характеристики видно, что
автоматический выключатель должен отключить нагрузку при превышении In в 1,13 раза, через час - для аппаратов с In до 63А, и через 2 часа для аппаратов с In более 63А.
Касается это автоматических выключателдей для В-типа.

Для автоматов типов C и D отключение нагрузки произойдет при превышении In в 1,45 раза.

Т. о., наш автомат В-типа, номиналом 16А отключит нагрузку через час (до 100 мин) ПРИ ТОКЕ 18,1 А!
Для такого же автомата но типа C или D, отключение нагрузки произойдет аж при токе 23,2А!!!

В связи с этим говорить о том, что автоматический выключатель номиналом в 16А сработает при токе 16,01А - является дилетантизмом или сущим бредом.
Kul_0505 на форумі з 2011 · 542 повідомлень
25.06.2012, 09:07 · #15613
klyvak0206 писав(ла):Ну тогда приятного отдыха и с нетерпением ждем на "рабочем месте"!)))
вернулся)

Уважаемый klyvak0206, Ваше сообщение очевидно стерли...
продублируйте плз свои данные (можно на почту kul_@ukr.net).
MariannaL на форумі з 2011 · 95 повідомлень
25.06.2012, 09:13 · #15614
Олег писав(ла):MariannaL, очень знакомо.
В связи с этим, я уже давно не выношу на обсуждение...
Скорее всего это и правильно... Но наверное в силу того, что я женщина, никогда не могла держать язык за зубами) Надо бы с Вас взять пример!
Олег на форумі з 2001 · 1 149 повідомлень
25.06.2012, 09:17 · #15615
MariannaL, кроме "стоматологических" нюансов, пожалуй большее влияние имеет то, кто держатель кошелька.
Я взагали, т. е. не о как возможном Вашем случае: зять-теща :)
Kronverk на форумі з 2011 · 56 повідомлень
25.06.2012, 09:18 · #15616
На одном из сайтов наткнулся))) Шикарный ремонт! Думаю тем у кого квартиры с мансардными окнами будет интересно.
Kronverk на форумі з 2011 · 56 повідомлень
25.06.2012, 09:19 · #15617
Вот ещё парочка...
MariannaL на форумі з 2011 · 95 повідомлень
25.06.2012, 09:45 · #15619
Олег писав(ла):MariannaL, кроме "стоматологических" нюансов, пожалуй большее влияние имеет то, кто...
Ну это само собой )))
Kronverk, хорошие фото ! Я так понимаю у вас квартира с мансардными окнами?..
Шерлок на форумі з 2011 · 218 повідомлень
25.06.2012, 17:37 · #15620
Олег, фильтруйте речь, пожалуйста, я понимаю что вы ГИП, привыкли строить и пускать умные речи, но вы не ГИП раздела электрики.
---
"В связи с этим говорить о том, что автоматический выключатель номиналом в 16А сработает при токе 16,01А - является дилетантизмом или сущим бредом."
---
Да легко!
Значение номинальных токов в зависимости от температуры окружающей среды (см. фотку, выдержка из каталога ИЭКа для автоматов ВА47-29).
Имеем автомат на свет 16А, при температуре 30 С номинальный ток все те 16А, при температуре 40С - номинальный ток 14,9А, при температуре 50С - номинальный ток 14,00А. Теперь считаем худший вариант 16А/14А=1,143 раза.
Чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ при плотном монтаже автоматов в щитке (конечно еще зависит от их количества), закрытом щитке, наваленным на него допустим шкафом, при нагрузках на всех автоматах близких к их номиналу, температура будет отнюдь не 30С. Много раз видел как рубит автоматы низкого качества (ИЭКи, АСКО, Чинты) в закрытых щитах, и хоть какую "нормальную" работу при открытой дверце))

Ваша відповідь

Щоб відповісти, увійдіть на сайт.

Увійти