SERGE
20.01.2004 13:49:00
Кто знает сколько могут стоить работы и материалы по разводке электрики по квартире площадью 90 кв. м. Нам загадали 500 долларов, куда входят коробки под еврорезетки (4 точки на каждую из комнат + 3 на кухне + по две на двух балконах), соотв. количество метров медных проводов, перенос щитка в квартиру, плюс установка 3х силовых точек: две в санузлах и одна на кухне, а также разводка под выключатели для лестницы (чтобы можна было включить-выключит свет и сверху, и снизу). Огромная просьба подсказать сколько это ориентировочно стоит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МНе кажется, что они загнули цену...
ира
20.01.2004 14:49:00
Увы, это не загнули! У нас 3-ка аналогичной площади, без материалов вообще- вся разводка 350у. е. (без наворотов) + материалы (без самих розеток и выключателей) где-то 100у. е.
Alexander
20.01.2004 21:53:00
Стандартная цена - 5 уе за место для розетки или выключателя, 0.5-1уе за прокладку 1м кабеля, не меньше 5уе за установку доп. автомата (наверняка они ваши силовые точки отводят каждую на отдельный автомат), щиток неверное не меньше 20уе, двунаправленный выключатель наверное потянет дороже обычной точки. У вас только выключателей на 100уе: 3комнаты*4+3+2+2+3силовые=22розетки*5уе=110уе. Наверняка медного кабеля пойдет не менее 40м=40уе за укладку, 20уе за щиток, 3автомата*5уе=15уе, 15уе за выключатель. Наверняка вы забыли про перенос/установку выключателей. Пусть еще 12 выключателей по 5уе = 60 уе. Итого 245уе, это по обычным ценам. Долларов 150-200 может пойти на кабель, щиток, выключатели, розетки, автоматы и пр. В сумме до 450уе. Где-то так. Может вы еще что-то с освещением делаете ?
Просто рекомендую попросить у электриков смету, цены теперь вы знаете. В чем проблема ? Вы платите деньги - вы вправе их контролировать.
BR, Alexander
Alexander
20.01.2004 21:56:00
Пардон, хотел написать: "У вас только розеток на 100уе"...
SERGE
21.01.2004 07:25:00
Спасибо за консультацию! НАм предложили поставить дифавтомат (4 шт.), а также силовые с ПВХ изоляцией медные провода ППВ, число жил и сечение 3Х2,5мм/кв. м Что это значит???
сергей
21.01.2004 08:48:00
Расценки на материалы у меня были след. (2к-63m2): Диф. Автомат без защиты по току ABB 1шт - 95Грн Автомат 40A ABB 1шт - 28,32 ГРН Автомат 16А АВВ 3шт - 20 Грн Автомат 25А АВВ 1шт - 20 Грн Медный кабель ВВП 1 3x2.5 - 1метр -2,36ГРН (ушло ~100м) Медный кабель ВВП 1 3x1.5 - 1метр -1,55ГРН (ушло ~100м) Провод медн. одножильный для плиты 1x6 - 1метр- 1,43Грн (60м) Коробки под выкл. и роз. - 0,4-0,5Грн Распред коробки - 2Грн Кабель покупал в магазине Капро. Работа затянула 120$ - (5$ точка бетон и 3$ не бетон)
сергей
21.01.2004 08:56:00
To Serge: А зачем 4 Дифавтомата? Обычно ставится один. 3x2,5 - 3 жилы с сечением 2,5 mm2.
Alexander
21.01.2004 09:09:00
Дифавтомат - это автомат со встроенной защитой от короткого замыкания на землю. Суть в том, что если кто-то из жильцов квартиры попабает под напряжение (сует пальцы в розетку, берется за провод с прохудившейся изоляцией и т. п.) ток идет через тело "на землю". Это чувствует автомат, срабатывет и очень быстро отключает сеть. В принципе, в современных домах такие автоматы тоже устанавливаются и это вроде называется УЗО (что-то типа устройство защитного отключения), но есть разные нюансы, типа 1 автомат на все квартиры на этаже, что увеличивает риск поражения. Так что эти автоматы для 1 квартиры будут нелишними. 4 автомата - это наверное по 1 для каждого силового отвода (?) Цена зависит от производителя и от характеристик. Неплохие автоматы российские, да и наши тоже. Цену точно не знаю, узнав характеристики у ваших электриков, можно проверить цену в магазине, а лучше на базаре.
ПВХ - это нормальная стандартная изоляция из поливниллхлорида :). 3 жилы для трёхфазной сети. 2.5 мм кв - это нормальное сечение провода для бытовой электросети. Для силовой (для подключения стиралок, эл. плит) лучше брать сечение покрупнее, 4-6 мм кв. Грубо говоря 1 кВт суммарной нагрузки на 1 мм кв.
BR, Alexander
SERGE
21.01.2004 09:40:00
Alexandr и Сергей, спасибо огромное, что просветили. Я в элекрике пока еще "чайник". А отвода действительно предполагается 4. Електрики сказали, что с учетом особенностей 2х этажной квартиры будет лучше.
Serg
21.01.2004 10:44:00
3 жилы в проводе для квартиры это для однофазной сети :) (фаза, ноль, земля ).
как делать разводку под выключатели для лестницы (чтобы можна было включить-выключит свет и сверху, и снизу) написано в школьном учебнике по физике и кроме лишнего провода ничего не нужно, если этого не знают ваши спецы - то они вам наделают разводки по полному евростандарту :)
автомат и УЗО это разные вещи
автомат вас не спасет от пальцев в розетке, но может спасти от пожара
для пальцев в розетке нужен УЗО, но но они дорогие и ставить их нужно отдельно на ванну и квартиру хотя бы
медь 2.5 мм кв - выдерживает нагрузку около 6кВт это по 3 обогревателя можно включить в каждой комнате не считая телевизоров и всякой другой мелочи. 2.5 мм кв. это для кухни, но может и больше нужно смотря сколько у вас там будет всякого добра стоять.
Нормально для квартиры медь 1.5 мм кв. это около 3.5 кВт. Автаматы и УЗО покупайте фирменные, а то все сгорит, а он не сработает. Обидно потом будет :(