Элекрика

avatar-online

Konstruktor

Konstruktor

02.12.2009 19:06:01

им главное что бы все считало что подключено, а то что у Вас в Щитке это уже или Ваше или электрика ЖКХ

Цитувати
avatar-online

Konstruktor

Konstruktor

02.12.2009 19:20:18

alex1: Как развести 3-х фазную проводку в частном доме и распределить нагрузки по фазам,...



Для равномерной нагрузки фаз, нужно знать все планируемые Вами потребители.
Только после этого распределяем потребителей по фазам с учетом одновременности включения

Цитувати
avatar-online

Elektrik34

Elektrik34

05.12.2009 17:33:19

Simplyme: ЭЛЕКТРИКИ отзовитесь!!!
Есть проблема. В коридорном щитке установлены: автомат...



Предлагаю третий вариант

Цитувати
avatar-online

Konstruktor

Konstruktor

06.12.2009 17:41:52

Simplyme: ЭЛЕКТРИКИ отзовитесь!!!
Есть проблема. В коридорном щитке установлены: автомат...



Ну что бы что то подсказывать, нужно знать что у Вас подключено на существующие автоматы и их номинал. Только после этого можно что то сказать.

Цитувати
avatar-online

Simplyme

Simplyme

17.12.2009 20:02:54

Входной 50А, после счетчика дифавтоматы по потребителям: 40А - плита, по 16А - освещение и розетки. Не пойму только чем поможет эта информация для ответа на изначальный вопрос.

Цитувати
avatar-online

Администратор

Администратор

25.12.2009 10:51:43

Полезная информация по расчету электропроводки:
http://realt.ua/Spravka/0s.php?prg=Electro.htm&_rC=0

Цитувати
avatar-online

AlexN

AlexN

24.01.2010 07:53:29

Simplyme: ЭЛЕКТРИКИ отзовитесь!!!
Есть проблема. В коридорном щитке установлены: автомат...



проведите расчет нагрузок и, если есть свободная мощность, то поставьте узкий автоматический выключатель шириной 9,5 мм (пол модуля)

Цитувати
avatar-online

Влада

Влада

24.01.2010 10:22:43

Люди, спасайте.
Сверлили в стене дырочку.. наткнулись на кабель, который то мы туда и замуровали, но забыли куда именно. Электричество есть там, т. е. он проводит. Нарушена видимо, только изоляция.
Конечно, достать со стены кабель и перевязать, нет возможности - снету не разобьёшь. Вот в инетет нашла жидкую изоленту (жидкая электро изоляция). Но сайт россияский. Обошли все эпицентры и новые линии с таким вопросом, на меня смотрят как на.... с глупой улыбкой. Уже ходила с распечатанным листочком, чтобы показать, что я не придумала такую чудо-птицу.

Может кто подскажет где в Киеве такое найти...

Цитувати
avatar-online

Simplyme

Simplyme

24.01.2010 18:28:00

AlexN:
проведите расчет нагрузок и, если есть свободная мощность, то поставьте узкий...



Вопрос был КУДА его ставить??

Цитувати
avatar-online

Simplyme

Simplyme

24.01.2010 18:32:44

Влада: Люди, спасайте.
Сверлили в стене дырочку.. наткнулись на кабель, который то мы...



Так а от кого Вы в стенке собираетесь изолировать кабель? Раз уж извлекать его из стены не планируете, то не лезьте просто в ту дырочку что пробили и воду не лейте, да и все.

Цитувати
<< 34 35 36 37 38 ... 38